请教,关于喷淋流量~
水人1号
水人1号 Lv.12
2007年04月05日 15:08:05
只看楼主

本来由于设计到一个中危险级的厂房,它的喷水强度为(8L/min.平方米),作用面积为160平方米。按作用面积内喷头一个一个计算下来大概流量为(28L/S)。而8*160/60=21.3333L/S,28/21.33333=1.3,现做到一个轻危险级的工程它的喷水强度为(4L/min.平方米),作用面积为160平方米,它的流量是否大概为1.3*4*160/60=14L/S.还是非得按作用面积内喷头一个一个计算。~~~~~~~~~谢谢

2007年04月05日 17:29:39
2楼


没有这种算法,哪里看来的?
回复
yanglan
2007年04月05日 19:53:50
3楼
强度*作用面积*1.1--1.3的系数是初步的算法,
配管时,应该水力计算的,特别是严重危险级的 。
最好是通过水力计算,这样出去说话声音就大点,镇的住别人啊。
回复
水人1号
2007年04月06日 08:09:07
4楼
是的~严重危险级的喷淋我想是该另外算的~因为作用面积不同,喷头数量就差别很大。算过大概要80~90L/S谢谢你们
回复
visevesa
2007年04月06日 15:14:24
5楼
1.你的粗算是按照老规范叫做估算法,严格要求新规范已无估算法.
2.你的值兴许差不多,但你喷头布置不能过密,管径不能太小.
回复

相关推荐