本来由于设计到一个中危险级的厂房,它的喷水强度为(8L/min.平方米),作用面积为160平方米。按作用面积内喷头一个一个计算下来大概流量为(28L/S)。而8*160/60=21.3333L/S,28/21.33333=1.3,现做到一个轻危险级的工程它的喷水强度为(4L/min.平方米),作用面积为160平方米,它的流量是否大概为1.3*4*160/60=14L/S.还是非得按作用面积内喷头一个一个计算。~~~~~~~~~谢谢
