换热站一次网和二次网供回水温?
yanaibaggio
2007年04月05日 14:21:41
来自于采暖供热
只看楼主

请问一下,换热站一次网90/60度供回水,二次网80/60供回水温,这样可以吗?

请问一下,换热站一次网90/60度供回水,二次网80/60供回水温,这样可以吗?
zdd37355
2007年04月05日 16:38:15
2楼
你的一级网的温差怎么这么大?是否应该是90/70和80/60这样就是可以
回复
zhengxufeng
2007年04月06日 11:27:56
3楼
一次网90/60度供回水,应该由锅炉房或市政提供。二次网80/60供回水温,如果按照换热计算,最底水温90/60,80/60,回水温度相同,是有问题的。二次网回水设计至少比一次网回水低一、二度。
回复
nky6666
2007年04月09日 01:48:04
4楼
温差一般应在10度左右,即90/70,80/60。90/60,80/60换热器就应无穷大了
回复
tlyizhong
2007年04月10日 19:20:04
5楼
我们的换热站一网供回水温度80/60曾有过90/60,二网温度60/48
回复