【经验分享】PKPM2010版钢结构中算柱脚问题的解决方法
laodu5115
laodu5115 Lv.12
2012年09月19日 10:08:52
只看楼主

如果大家正在用2010版的PKPM算钢结构的时候 ,尤其是钢框架,在算柱脚的时候 相信很多人都会碰上这个问题 : 不管上层荷载大小,不管怎么调试柱截面, 柱脚总是算不过去,除非做成埋入式的。如果柱脚形式要选固接第一种的话 柱脚螺栓就会需要的很大才能在pkpm中算过去。 出现这种问题的主要原因大家相信都知道了,这个主要是PKPM中加入了一项新的规定引起的,如果在现有条件下,想满足这项规定,只有将柱脚做成埋入式的。但这样的柱脚对于底层的钢框架来说显然是浪费的,没有必要的。

对于这样的问题(仅针对于底层的钢框架) 我们依然用老版本的PKPM的结果 如果用的是2010版本的,那么先不要管柱脚的红,查看柱脚信息文件,如果只是最后两项的塑性承载力不够的话那就不用管了!直接出图就可以了。出计算书的时候删掉那两项就可以了。
希望这个能给一些新手带来帮助。
免费打赏
结构多面手
2012年09月21日 21:18:34
12楼
思考过。。。。。。。。。。
回复
awying
2012年09月21日 22:54:28
13楼
学习啦
回复
jsnghost
2012年09月22日 00:13:09
14楼
这个应该是抗震规范中的规定哈,的确抗规中的一些规定还是比较保守的,最好按照要求执行哈
回复
cwalwl2006
2012年09月22日 07:52:07
15楼
新的抗震规范已经推荐我们采用埋入式柱脚了,我现在基本都采用埋入式柱脚,框架柱也基本都采用箱形截面。
回复
she521_
2013年11月09日 10:05:30
16楼
菜鸟一枚,请问PKPM中在哪里算柱脚的?
回复
fengyun26608
2013年11月09日 10:13:51
17楼
一般几层的钢框架做埋入式会不会太浪费
回复
einejgoeng
2013年11月09日 11:05:13
18楼
谢谢楼主的资料,学习了。
回复
chinalxb
2014年12月16日 15:01:13
19楼
的确有这个问题,柱脚锚栓个数每侧就2个,满足抗震规范8.2.8条实在是困难,只能手算。