各位大虾:今年刚换工作,工地施工员,接触很多这方面的东西,小弟潜水好长时间,也阅览好多关于这方面的帖子,不号意思基础太差,搞不大懂,有没有快捷一点,通俗易懂的公式,安装、设计都用的着的比如:5.5KW的消防排烟风机该用多大的电缆,上一级开关用多大的,泣谢!!!!!!!!!!!!
各位大虾:今年刚换工作,工地施工员,接触很多这方面的东西,小弟潜水好长时间,也阅览好多关于这方面的帖子,不号意思基础太差,搞不大懂,有没有快捷一点,通俗易懂的公式,安装、设计都用的着的比如:5.5KW的消防排烟风机该用多大的电缆,上一级开关用多大的,泣谢!!!!!!!!!!!!
2楼
5.5*2=11A,消防启动电流大,再*2=22A,开关选60A,电缆应该是4平方的或6平方的
回复
3楼
消防水泵的电机应该是Y系列的,电机按4极计算,它的额定工作电流是11.6左右,消费水泵启动一般是塑壳短路器+交流接触器+热继电器。塑壳断路器的额定长延时脱扣电流为16A 交流接触器为20A 热继电器整定为12A。
现举例说明:C65-63/3P D 16A+CJ20-20A JR36-20/3 12A 电线或电缆4平方即可。
回复
4楼
首先感谢2楼,但我又懵了,按照你的方法,和在本论坛学到的,告诉施工队,电缆也定了,但昨天机器来了,机器出厂铭牌上写:5.5KW 28.5A,我又昏过去了,天哪!!!!!!!!!给个答案先
回复
6楼
顶一下先
回复
7楼
5.5KW 28.5A?
单相的吗
回复
8楼
差不多,单相的电流应该差不多