只看楼主

《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?

《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?
请高人解答
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月05日 01:53:10
2楼
考虑细水雾吧
回复
chchen0123
2007年07月09日 09:03:49
3楼
难道说就只能用干粉灭火器吗
回复
chchen0123
2007年07月09日 09:15:13
4楼
中危险级别的变压器、电抗器室可以选用MY6(1A9B)的1211灭火器吗
回复
youwei_hi
2007年07月09日 10:09:27
5楼
可以按照B类火灾设防。
回复
chchen0123
2007年07月31日 07:50:33
6楼
推车式气体灭火器呢
回复
jinhui020222205
2007年07月31日 09:58:17
7楼



国家有关法规也规定:在允许设置卤代烷灭火系统的场所不得采用卤代烷1211灭火系统。