公司设备上有很多制接近开关作为PLC的输入,DC24V三线制PNP型的,因环境比较恶劣,再加上人为原因,经常有接近开关电缆划破接地或短路,因为直流部分负极本身做了接地,如果是正极接地系统就会跳闸报警,造成停产,接近开关很多,而且安装地点分散,很难查找具体是哪一个故障,我想能不能在每一个接近开关的正极,PLC的输入前面加一个带电指示的熔断器,如果哪一个接近开关正极接地或短路,熔断器烧毁,熔断器座上的发光二极管点亮,请教各位可以吗?熔断器选着应该多大呢?

公司设备上有很多制接近开关作为PLC的输入,DC24V三线制PNP型的,因环境比较恶劣,再加上人为原因,经常有接近开关电缆划破接地或短路,因为直流部分负极本身做了接地,如果是正极接地系统就会跳闸报警,造成停产,接近开关很多,而且安装地点分散,很难查找具体是哪一个故障,我想能不能在每一个接近开关的正极,PLC的输入前面加一个带电指示的熔断器,如果哪一个接近开关正极接地或短路,熔断器烧毁,熔断器座上的发光二极管点亮,请教各位可以吗?熔断器选着应该多大呢?
免费打赏
biqingmin
2007年04月04日 18:40:20
2楼
如果条件允许,可在PLC输入端加继电器隔离,再在接近开关前加保险,因24V电源,保险选择要小,小于0.5A
回复
lan790412
2007年04月05日 16:36:34
3楼
谢谢,毕庆民大哥,!!!我想直接选用菲尼克斯的保险丝端子换下原来的普通端子,保险丝的大小小于0.5A,是不是需要快速熔断器呢?因为机械的震动有时候短路时有时无的
回复
lan790412
2007年04月05日 17:09:59
4楼
还有就是这样的可以直接看到是哪个有问题了,不过技术手段只是方法,不是目的,我想最好做好现场电源线的布线防护工作,现场电源线的布线是先硬管连接的端子盒或分线盒,然后分线盒连接金属软管,软管里是接近开关的电缆,而且电缆大部分是悬空的,由于维护不当好多金属软管已经没有了,好多金属软管壁太薄了,很容易变形或折断的,各位有其他好办法吗?请指教!!!