民用建筑设计深度图样SPD的做法 这个是个AP箱,SPD选用的是3P。可是我们的做法都是4P不知哪个对呢?

民用建筑设计深度图样SPD的做法 这个是个AP箱,SPD选用的是3P。可是我们的做法都是4P不知哪个对呢?

1175610585999.jpg

免费打赏
爱芳的日子
2007年04月04日 00:12:22
2楼
3P就可以满足了,N线上一般不用保护
回复
ar1118du
2007年04月04日 09:12:23
3楼
1、必须说明的是,SPD的安装方式与系统接地形式有关.详细请查看GB50057;
2、以TN-S为例,通常的保护模式是:L1~3--PE,N-PE;(N也是带电导体);TN-C时,L1~3--PEN;当采用 TN-C-S 系统时,在 N 与 PE 线连接处电涌保护器用三个,在其以后 N 与 PE 线分开处安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个
如果是TT系统的话,还要看与RCD的前后关系的不同;
3、SPD与被保护设备,实现手拉手等电位(凯文接线);
回复
王春海
2007年04月08日 17:31:06
4楼
我认为大样上这个是北京的例子,应该是TN-C-S系统了。一般都是用4P的开关,可是它确用的是3P。我认为它错了,我理解的对吗?
回复
lhjun150212
2007年04月08日 20:54:53
5楼
同意2楼意见