《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求
我在南方
2022年09月01日 16:42:23
来自于建筑规范
只看楼主

安静程度的要求 业主一家亲 2020-04-24 23:53 《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求   民用建筑室内允许噪声级 dB(A) 建筑类别 房 间 名 称

安静程度的要求

业主一家亲 2020-04-24 23:53

图片


《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求

  民用建筑室内允许噪声级 dB(A)








建筑类别

   

时间

特殊标准

较高标准

一般标准

最低标准

住宅

卧室、书房(或卧室兼起居室)

白天


≤40

≤45

≤50

夜间


≤30

≤35

≤40

起居室

白天


≤45

≤50

≤50

夜间


≤35

≤40

≤40

学校

有特殊安静要求的房间



≤40

一般教室



≤50

无特殊安静要求的房间



≤55

医院

病房、医护人员休息室

白天


≤40

≤45

≤50

夜间


≤30

≤35

≤40

门诊室



≤55

≤55

≤60

手术室



≤45

≤45

≤50

听力测听室



≤25

≤25

≤30

旅馆

客房

白天

≤35

≤40

≤45

≤50

夜间

≤25

≤30

≤35

≤40

会议室


≤40

≤45

≤50

≤50

多用途大厅


≤40

≤45

≤50

办公室


≤45

≤50

≤55

≤55

餐厅、宴会厅


≤50

≤55

≤60

疗养院、托儿所、幼儿园



≤35

≤40

≤45

歌剧院、音乐厅等



≤30

≤35

≤40

录音室、演播室等



20~35

体育馆、健身房、游泳池等



50~60









适用范围:本标准适用于全国城镇新建、扩建和改建的住宅、学校、医院及旅馆等四类建筑中主要用房的隔声减噪设计。各类建筑的噪声限值为昼间开窗条件下的标准值


知识点:民用建筑隔声设计规范

GB 50118-2010 民用建筑隔声设计规范含条文说明