中央空调及盘管问题
fangwei123456
2007年04月03日 20:21:21
来自于中央空调
只看楼主

1/风机冷凝水出水口可不可以比冷凝水汇集管少低一点?2/中央空调与机组连接的供回水管安装时是否要求坡度?3/冷凝水管如果采用PVC管,吊架是否安装给排水安装距离要求安装?4/供回水管道托架采用I型架能否不加管卡?5/中央空调供回水管是否必须管卡卡在保温层外面,或采用木垫?6/图中属于哪种风机盘管?

1/风机冷凝水出水口可不可以比冷凝水汇集管少低一点?
2/中央空调与机组连接的供回水管安装时是否要求坡度?
3/冷凝水管如果采用PVC管,吊架是否安装给排水安装距离要求安装?
4/供回水管道托架采用I型架能否不加管卡?
5/中央空调供回水管是否必须管卡卡在保温层外面,或采用木垫?
6/图中属于哪种风机盘管?

1175602876711.jpg

免费打赏
张三
2007年04月03日 21:22:19
2楼
1/风机盘管冷凝水出水口不可以比冷凝水汇集管低。除非每个风机盘管均加凝结水排水泵。
回复
张三
2007年04月03日 21:23:32
3楼
2/中央空调水系统与风机盘管机组连接的供回水管安装时不一定有坡度。
回复
张三
2007年04月03日 21:24:33
4楼
3/冷凝水管如果采用PVC管,吊架要按PVC排水管的安装距离要求安装。
回复
张三
2007年04月03日 21:25:57
5楼
4/供回水管道托架采用I型架均应加管卡。分活动和固定两种管卡。
回复
张三
2007年04月03日 21:27:52
6楼
5/中央空调供回水管管卡部位必须用木垫或者成品聚氨脂垫。
回复
张三
2007年04月03日 21:29:16
7楼
6/图中属于卧式暗装不带回风箱风机盘管。
另外,不必给俺奖分。
回复
fangwei123456
2007年04月03日 21:58:31
8楼
请问吸顶式风机盘管带不带冷凝水排水泵,安装工人说有
回复
张三
2007年04月03日 22:07:54
9楼

吸顶式风机盘管不一定带冷凝水排水泵。看你订货时的要求是怎样的。需要查订货合同。
回复
mxh20050322
2007年04月03日 22:57:28
10楼
从张三哥这里学到了不少东西,而且风格高尚,不要积分,向你致敬,有时间看看我发的帖子,很多问题都没有人理会呢
回复
zys0000
2007年04月03日 23:01:16
11楼
张老三,这么清晰直接的回答这样的问题,难得啊!(好象周杰伦唱歌吐词清楚一样难得)不太似你老人家的风格。