排风问题求助!急呀!
zq0949
zq0949 Lv.2
2007年04月02日 22:03:05
来自于通风排烟
只看楼主

宾馆250平,大部分房间没有窗户,排风系统是用两台2000风量,180PA的排风机连接200口径PVC管送至各个房间,没有设新风机,新风系统接由墙外设风口用PVC管连接到风机盘管末端,客户一直反映房间憋闷,请教高手如何解决。

宾馆250平,大部分房间没有窗户,排风系统是用两台2000风量,180PA的排风机连接200口径PVC管送至各个房间,没有设新风机,新风系统接由墙外设风口用PVC管连接到风机盘管末端,客户一直反映房间憋闷,请教高手如何解决。
免费打赏
blackeye
2007年04月02日 23:46:48
2楼
我提两个建议:
1)所谓的“新风系统”根本不起作用,风机盘管压头太小,新风进不来。假如排风系统正常运行,房间吸进来的其实是走道里的空气,其空气品质远不能和室外新风相比。最好还是增设集中新风机。
2)排风系统的风量分配不均匀,或者压头不够大,某些末端房间可能没排到。建议调查一下,对憋闷的投诉是普遍现象的还是集中在少数几个房间。
回复
toplhc
2007年04月03日 09:24:43
3楼
当初还不如把风机盘管的吸风口扩大。现在的系统设计有问题,新风做得好根本就不用设排风,或者在每个房间卫生间(如果有的话)设排风即可。

说不定你的排风量实际运行都要超过新风量,空调降温效果如何?室温比较高,人也会感觉不舒服


回复
wangcliyang
2007年04月03日 15:48:21
4楼
问题之一:你的PVC管道总长,如果过长,压头不够,排风无法实现.
问题之二:排风总量过小,建议增大到总额6000,新风补进根本无作用,上面两位都说的很有道理.
回复
zq0949
2007年04月07日 18:53:29
5楼
感谢各位指教!
单排风系统管路30米左右,180PA的风压应该足够了吧。我也怀疑是新风量不够导致的效果不好。

在没有窗户的宾馆客房,只设新风不用排风能达到效果吗 ?

客户认为是排风不好,要自行在每个客房安装排风扇,效果能好不?


回复
vincent_nk
2007年04月07日 20:58:43
6楼

排风4000,没有新风?还是笔误?
回复
nather
2007年04月07日 21:51:18
7楼
你好!既然房间里比较闷,不管问题在哪里,肯定是缺养咯呵呵!装套中央新风系统就解决了!
法国兰舍空气技术有限公司上海办事处,愿意为您提供合理解决方案!
联系人:徐先生 13917867263 E-mail:firstshcn@163.com
上海就直接联系,外地发邮件给我呵呵
回复
longbaozhu
2007年04月08日 13:12:54
8楼
首先你风道选择的尺寸过小,不知道你是否实际测过风量 我估计每个主风道不会超过700立方。目前的解决的办法
只能增加新风管道,或者增大原有管道尺寸 似乎这一点也不打可能,,
另外 提醒一下 采用PVC作为风道 我记得应该不符合消防规定,,尤其是在宾馆
回复
klmx008
2007年04月08日 13:38:56
9楼
1、可能是新风量过小造成的,新风应独立设新风设备及管道.
2、可能是排风量过大造成的,设计时排风量占新风量的80%左右就可以了。不要让排风量大于新风量。