如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
如题,想把二级硝化和预处理同时曝气,2者风量需求都不是很大,一台风机足够了,但是水深差别有1m,那么能不能用1台风机同时给2个水池曝气呢?能不能通过阀来调节呢?
2楼
应该可以的,用阀门控制。
回复
3楼
肯定是可以 只是你需要算一下压力平衡吧
回复
4楼
坐等,高手给出权威解答!
回复
5楼
SBR、CASS池曝气都可以共用风机,那么你这种情况也可以了。只是不清楚SBR、CASS池如何解决水面高度变化带来的曝气不均匀的问题,也是通过阀门来调节?
回复
6楼
需要用阀门调控,关键两边的气量需求一样么?
回复
7楼
应该可以,只要风量够且满足量大的风阻
两边分别加上阀门,同时加上压力表
但是可能有一个问题,风压和风量不定能同时平衡。
回复
8楼
当然可以了,用阀门调节就可以
回复
9楼
可以,通过你需要的曝气量用阀门来控制两个支管的风量。。。
回复
10楼
实践证明是可以的。根据每个池所需空气量,以及选定的空气流速,进行空气支管的选型,并在管道上安装调节阀门。
回复
11楼
如果风机的供风量都非常小、而且污水的水量、水质变化不大,应该通过调节阀可以实现。如果水量、水质变化比较大,可以考虑安装2台,运行调节方便!
回复