请教高手~
superstarab
2007年04月02日 13:35:35
来自于建筑构造
只看楼主

大家好,我们的是平筏板基础,没有梁,上面剪力墙结构,筏板的配筋是双向双网的,图上就画了上层长向、短向和下层长向、短向的配筋,请问大家我在施工时是不是只考虑钢筋的接头率,不用考虑接头是否在墙的下面?(是直罗纹连接)谢谢啦~

大家好,我们的是平筏板基础,没有梁,上面剪力墙结构,筏板的配筋是双向双网的,图上就画了上层长向、短向和下层长向、短向的配筋,请问大家我在施工时是不是只考虑钢筋的接头率,不用考虑接头是否在墙的下面?(是直罗纹连接)
谢谢啦~
免费打赏
dongdong1007
2007年04月03日 19:03:35
2楼
根据螺纹连接的技术规程,采用直螺纹连接不用考虑连接位置
回复
superstarab
2007年04月03日 19:45:12
3楼
是吗?
谢谢你啊
回复
superstarab
2007年04月03日 19:47:03
4楼
不过我听好多人说要考虑什么连接区和非连接区的
但是旁边的工地没有考虑,我拿不定注意,请教高手指点~~
只要直罗纹就行吗?
回复
qaz1685
2008年01月24日 20:24:53
5楼
不过我听好多人说要考虑什么连接区和非连接区的
但是旁边的工地没有考虑,我拿不定注意,请教高手指点~~
只要直罗纹就行吗?
回复
xzl1981
2008年01月25日 16:56:44
6楼
直螺纹连接
接头应隔一根钢筋设置,
当然要是能避开墙体底部是最好了
回复

相关推荐