哪位老大知道爆炸危险场所配电接地制式的规定?
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2007年04月02日 11:50:20
只看楼主

我记得好像哪本规范里说通过爆炸危险场所的配电制式不能为TN-C制,只可以是TN-C-S制或TN-S制。哪位老大知道这是什么规范?急!

我记得好像哪本规范里说通过爆炸危险场所的配电制式不能为TN-C制,只可以是TN-C-S制或TN-S制。哪位老大知道这是什么规范?急!
jefferqin
2007年04月03日 17:15:05
2楼
TN-C安全水平教低!
TN-S适用于设又变电所的公共建筑/医院,有爆炸和火灾危险的厂房和场所,单相负荷比较集中的场所,数据处理设备等比较集中的场所.
TN-C-S宜用于不附设上述中建筑和场所的的电气装置
详见工业与民用配电设计手册(三)
回复
wyhao123
2007年04月04日 10:10:14
3楼
谢谢,正在查阅中。。。。,但是有没有相应的规范?
回复
wyhao123
2007年04月12日 16:19:27
4楼
呵呵,自己查到了一条规范.《石油库设计规范》GB50074-2002
14.2.15 石油库生产区的建筑物内400V/230V供配电系统的防雷,应符合下列规定:

1 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

虽然没明说是爆炸危险场所,但可以参考一下。
回复

相关推荐