近期做了一个厂房的设计,采用TAT计算时,楼面活荷载折减系数按<荷载规范>表4.1.2执行,审图的人提出那是民用建筑楼面活荷载折减系数,不适用工业建筑建筑楼面活荷载折减系数,很是迷茫,工业建筑建筑楼面活荷载折减系数具体怎样取?
近期做了一个厂房的设计,采用TAT计算时,楼面活荷载折减系数按<荷载规范>表4.1.2执行,审图的人提出那是民用建筑楼面活荷载折减系数,不适用工业建筑建筑楼面活荷载折减系数,很是迷茫,工业建筑建筑楼面活荷载折减系数具体怎样取?
2楼
设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第1(1)项应按表4.1.2 规定采用;
2)第1(2)~7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
厂房显然不属于第1(1)项
回复
3楼
荷载规范里有明确规定,活载不应折减
回复
4楼
对工业建筑,设计楼面梁时,不能按荷载规范4.1.2条那样通过从属面积来考虑折减,而是把它简化为等效均布荷载进行折减。比如,设计工业建筑结构,工艺提供楼面活荷载的标准值为5.0KN/m2,那么设计板、次梁、主梁时,荷载取值是不一样的。一般来说,设计板、次梁时,等效均布活荷载可取5.0KN/m2,设计主梁时,等效均布活荷载可取4.0KN/m2,相当于设计主梁时活荷载折减了0.8。对柱、墙和基础,不考虑按楼层数的折减,荷载规范上附录C表C.0.1注4有说明,设计墙、柱、基础时,表列楼面活荷载可采用与设计主粱相同的荷载。
业建筑活载折减在PKPM中的运用:
设计工业建筑时,需建立至少两个模型,一个是用来计算板、次梁的,另一个是用来计算主粱、墙、柱和基础的。设计板、次梁直接用工艺提供的楼面活荷载,如5.0KN/m2,这样对次梁来说是偏于安全的;设计主粱、墙、柱和基础时,可查附录C工业建筑楼面活荷载。由附录C的统计结果可见,一般主梁与板的活荷载比值一般都小于0.8,所以在无可靠资料的情况下,也可以将楼面活荷载乘以0.8的折减系数作为主梁的等效均布活荷载,比如5.0x0.8=4.0KN/m2。在PMCAD第三步中,不考虑从属面积的折减。在SATWE中,不考虑墙、柱、基础按楼层的折减。
回复