梁加固
wxz7305
wxz7305 Lv.2
2007年04月02日 08:28:55
只看楼主

图纸简介: 这是梁截面不足情况下的一种加固方法,对提高梁承载力非常有效。 附件名:2007421175473734763.zip 文件大小:42K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是梁截面不足情况下的一种加固方法,对提高梁承载力非常有效。



附件名:2007421175473734763.zip

文件大小:42K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zfzcyl
2007年04月02日 09:35:35
2楼
下了,看了一下,不太实用,只是把截面加高拉,给房间净高带来很大问题,现在加固一般用碳纤维!
采用这种方法的很少!
回复
wxz7305
2007年04月03日 16:59:08
3楼
加固是一种不得已的选择。粘钢、粘碳纤维固然好,但都只相当于增加配筋。规范规定:如果混凝土强度低于C15,根本不能采用粘贴碳纤维、粘贴钢板和包钢房间净高的方法。加大截面有多种方式,梁底加高只是其中一种,虽然给房间净高带来不利的影响,但在房间净高富余量较大或其它方法受限的情况下,加大截面或许是唯一的选择,而且该方法可以根据使用要求设计截面和配筋,可大幅度提高承载力。本人专做加固,希望有兴趣的朋友能和我多多交流。
回复
设计专家
2007年12月07日 12:37:44
4楼
对悬臂梁的加固也能用吗?
回复
wxz7305
2007年12月21日 20:29:55
5楼
当然可以,只要不在走廊等通道上。如果在走廊上,高处地面的部分给装修带来非常不利的影响,这就要求装修设计应征得加固设计同意,尽量减少荷载,避免给楼面恒载过大。
回复
zhongcm1984
2008年03月30日 23:21:25
6楼
当然可以,只要不在走廊等通道上。如果在走廊上,高处地面的部分给装修带来非常不利的影响,这就要求装修设计应征得加固设计同意,尽量减少荷载,避免给楼面恒载过大。
回复
zhongcm1984
2008年04月15日 22:57:33
7楼
本人专做加固,希望有兴趣的朋友能和我...
回复
ruchf123
2008年09月30日 07:50:35
8楼
当然可以,只要不在走廊等通道上。如果在走廊上,高处地面的部分给装修带来非常不利的影响,这就要求装修设计应征得加固设计同意,尽量减少荷载,避免给楼面恒载过大。
回复
briboy
2008年11月25日 11:27:03
9楼
我刚毕业,刚刚接触梁加固,现场所见做法是先梁顶加钢板,再加钢箍,再在梁侧、梁底加钢板。钢箍,钢板与砼的连接是用爆炸螺栓锁死。
这样的加固方式,该梁的破坏形式应该是怎样的?爆炸螺栓的受力及破坏形式应该要怎样考虑??
是不是有以下几种情况:1、未开裂前梁中向梁端的爆炸螺栓被剪断? 2、开裂前梁中爆炸螺栓被拔出?3、开裂后上部受压区砼被压碎?
应该以哪种阶段作为设计标准?请各位尽情赐教!
回复
briboy
2008年11月25日 11:36:02
10楼
有没有这种可能,在梁底未开裂前,或梁底出现细微裂纹(裂纹进深小于螺栓长度时),梁底爆炸螺栓上部作用区域的砼被压碎?
回复
kjhgfdsafjj
2009年04月12日 18:02:49
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐