现有工程10KV开关柜进线继母联为3150A,本人初次接触,请教电流为3150A的KYN中置柜在设计制造上的注意事项,汪高手们赐教。
现有工程10KV开关柜进线继母联为3150A,本人初次接触,请教电流为3150A的KYN中置柜在设计制造上的注意事项,汪高手们赐教。
2楼
回复
3楼
要根据不同地区来定, 其它也没什么,注意一下温升就行
回复
4楼
一般电流在3150A及以上就要注意散热问题,特别是国产的断路器,可以在断路器底部和顶部加装风机,以便于散热
回复
5楼
1、柜型(宽度与深度)与断路器的配合问题;
2、如触头盒、静触头、套管等等,辅助材料的配套问题;
3、PT车、GL车等应注意;
4、如CT、PT数量较多,外型尺寸也应注意;
5、出线柜较多时,PT容量的问题(应适当加大且外型也会有很大变化);
需注意的地方很多,要认真求证!我们刚作过,如果有需要的话,可以和我联系!
回复
6楼
3150KYN柜是常用方案,基本每个厂家都有成熟方案。唯一一点,根据结构的布置和一次元件或触头盒的选型,温升要求需要满足,有时必须加散热风机才行,并且,必要的地方,需要用非导磁钢板,也可用开涡流槽的办法...
回复
7楼
在母线规格选用上适当放大,一般TMY-2-(12X100),母线穿越的隔板必须是非磁材料(最好是不锈钢),手车室顶部加风机强冷(一般采用2只200W风机,设定为额定电流85%时启动),母线室顶部加散热般,下部需有进风口,这些是最低要求,在型试柜中要求更高,当然由于成本原因在项目只能配最低要求.