我这样布剪力墙布置合理吗?(奖分多多26楼下模型)
liang225_2000
2007年04月01日 21:42:33
来自于PKPM
只看楼主

做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。 现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。 周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。 位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。 剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。

大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?我把标准层的结构布置贴出来,大家看看。

1175434951219.jpg

免费打赏
liang225_2000
2007年04月01日 21:44:22
2楼
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.9067 88.62 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 2.5130 178.12 0.94 ( 0.94+0.00 ) 0.06
3 1.5831 9.16 0.06 ( 0.06+0.00 ) 0.94
4 0.8052 87.13 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
5 0.6442 174.69 0.91 ( 0.90+0.01 ) 0.09
6 0.4168 27.32 0.14 ( 0.09+0.05 ) 0.86
7 0.3826 85.65 0.94 ( 0.01+0.93 ) 0.06
8 0.2888 172.54 0.91 ( 0.89+0.02 ) 0.09
9 0.2306 86.33 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
10 0.1974 26.58 0.14 ( 0.11+0.03 ) 0.86
11 0.1715 172.92 0.92 ( 0.91+0.02 ) 0.08
12 0.1576 86.87 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
13 0.1255 48.99 0.18 ( 0.08+0.09 ) 0.82
14 0.1184 172.51 0.94 ( 0.83+0.12 ) 0.06
15 0.1166 86.68 0.91 ( 0.11+0.80 ) 0.09

地震作用最大的方向 = 89.124 (度)

回复
liang225_2000
2007年04月01日 21:44:51
3楼
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
22 1 2803 53.75 42.63 1.26 4000.
2803 2.72 2.21 1.23 1/1470. 3.0% 0.83
21 1 2681 51.22 40.55 1.26 4000.
2681 2.81 2.28 1.23 1/1424. 2.4% 0.86
20 1 2559 48.62 38.42 1.27 4000.
2559 2.89 2.34 1.24 1/1386. 2.3% 0.87
19 1 2437 45.98 36.25 1.27 4000.
2437 2.96 2.39 1.24 1/1350. 1.5% 0.87
18 1 2315 43.27 34.03 1.27 4000.
2315 3.01 2.42 1.24 1/1327. 1.5% 0.87
17 1 2193 40.52 31.79 1.27 4000.
2193 3.07 2.46 1.25 1/1304. 0.9% 0.86
16 1 2071 37.70 29.51 1.28 4000.
2071 3.11 2.48 1.25 1/1288. 0.5% 0.85
15 1 1949 34.84 27.20 1.28 4000.
1949 3.13 2.49 1.26 1/1277. 0.0% 0.85
14 1 1827 31.92 24.87 1.28 4000.
1827 3.14 2.49 1.26 1/1273. 0.5% 0.84
13 1 1705 28.98 22.52 1.29 4000.
1705 3.14 2.48 1.27 1/1274. 1.0% 0.83
12 1 1583 26.00 20.16 1.29 4000.
1583 3.12 2.45 1.27 1/1282. 1.6% 0.82
11 1 1461 23.02 17.81 1.29 4000.
1461 3.09 2.42 1.28 1/1296. 2.4% 0.81
10 1 1339 20.04 15.48 1.30 4000.
1339 3.02 2.35 1.28 1/1325. 3.1% 0.80
9 1 1217 17.11 13.19 1.30 4000.
1217 2.94 2.28 1.29 1/1362. 4.3% 0.79
8 1 1095 14.23 10.96 1.30 4000.
1095 2.82 2.18 1.29 1/1418. 5.8% 0.77
7 1 973 11.45 8.82 1.30 4000.
973 2.67 2.05 1.30 1/1500. 8.3% 0.75
6 1 851 8.82 6.79 1.30 4000.
851 2.45 1.88 1.30 1/1634. 10.9% 0.72
5 1 729 6.38 4.93 1.30 4000.
729 2.18 1.67 1.30 1/1834. 16.2% 0.68
4 1 607 4.21 3.26 1.29 4000.
607 1.82 1.40 1.30 1/2198. 26.2% 0.64
3 1 485 2.40 1.87 1.28 4800.
485 1.59 1.23 1.29 1/3016. 40.8% 0.56
2 1 363 0.80 0.64 1.26 4200.
363 0.79 0.63 1.26 1/5307. 97.1% 0.45
1 1 195 0.01 0.01 1.00 4200.
195 0.01 0.01 1.00 1/9999. 99.9% 0.01

X方向最大值层间位移角: 1/1273.

回复
wang102cn
2007年04月03日 09:56:35
4楼
楼主还是把PKPM工程文件上传吧,这样大家才看得清楚。
回复
wangshijun4585
2007年04月05日 23:31:38
5楼


模型上传来,大家帮调整调整,光看是看不出细问题的。
回复
yangdaping@co163
2007年04月08日 21:50:48
6楼
注意,有点超限,大部分位移比大于1.2了
回复
yangdaping@co163
2007年04月08日 21:57:06
7楼
扭转不规则,需要再调整,22层,剪力墙有点少了。
回复
wy596681930
2007年04月10日 13:23:46
8楼
我没有做高层的经验,一下什么也看不出来
回复
tbs204
2007年04月11日 09:44:06
9楼
1、 不清楚楼主平面尺寸,根据高规10.2.3-6条,有落地剪力墙的最大间距,注意检查
抗震设计:
底部为1~2层框支层时:且l≤2B且l≤24m
底部为3层及3层以上框支层时:l≤1.5B且l≤20m
图中的间距可能会有问题
2、 如果满足1条要求,那么楼主应该在中部将上面的不落地剪力墙在不影响建筑的前提下争取落地,这样对刚度、周期侧移等指标有很好的改善。
3、 地下室剪重比可以不按规范要求,地震力在地下室衰减很快,满足规范的80%×剪重比即可。
从提供的信息只能看出这些,如果更详细,会更好判断一些
回复
bdliyi001
2007年04月13日 21:51:08
10楼
Y轴方向左右对称性稍差,位移比稍大。
回复
hongrui611
2007年04月14日 19:48:30
11楼
不得不是太好 左上角部分太集中了
回复