有一台1800KVA的调压器一次6000V,二次650V,求一次电流?(厂家给的是230.5A,我不知道是怎么计算出来的)敬请老师吗解惑!不胜感激!!!
有一台1800KVA的调压器一次6000V,二次650V,求一次电流?(厂家给的是230.5A,我不知道是怎么计算出来的)敬请老师吗解惑!不胜感激!!!
2楼
根据变压器的容量和功率因数计算!
回复
3楼
楼上师傅可否详细些?
回复
4楼
1.可以按变压器的容量计算:1600÷1.732÷6=154A(1800kVA的变压器特殊订货吗?)
2.即使按1800kVA计算,也不是230.5A,不知道厂家怎么计算的
3.二次侧的电压应该是690V吧,也就是6000/660V
回复
5楼
不用考虑功率因数,你那是知道有功而不知道视在时候的计算
回复
6楼
变压器的铭牌上应该有功率因数的参数,找找看!
回复
7楼
I=1800/1.732/6=173.2A
回复
8楼
我们是特殊定制的调压变压器。容量是1800KVA,据厂家传真过来的数据为一次电压为6000V,电流为230.5A,二次电压为650V,电流为1599A.我无论如何也算不出230.5A的来历,所以要请各位师傅帮忙!!
回复
9楼
回复
10楼
各位问一下,某小区有180户,每户容量为5KW,求变压器容量,最好给写出具体的计算步骤,谢谢!
回复
11楼
1KW的电流是多少?因为我听变电所的人说,1KW合2个电流,我不知是怎么算的.问问?
回复