有一台1800KVA的调压器一次6000V,二次650V,求一次电流?(厂家给的是230.5A,我不知道是怎么计算出来的)敬请老师吗解惑!不胜感激!!!
有一台1800KVA的调压器一次6000V,二次650V,求一次电流?(厂家给的是230.5A,我不知道是怎么计算出来的)敬请老师吗解惑!不胜感激!!!
12楼
你的变压器是调压变器,这就有一个最低输入电压的问题。假如该变压的最低输入电压为4500伏,
那么:1800/1.7321/4.5≈230.933(A)
此电流是该变压器一次电压最低时的一次电流。(因为电压降低了,要想输出同样的功率就必须加大输入电流)。
拙见供参考。
回复
13楼
也许是这样的
回复
14楼
电压应该是额定
回复