户外电线管这么做规范吗?
jicke82
jicke82 Lv.3
2007年03月30日 20:48:17
只看楼主

如题,能通过验收吗?

如题,能通过验收吗?

1175258918576.jpg

chengruishuidian
2007年03月30日 21:06:18
2楼
不规范,这是临时的吧
回复
jicke82
2007年03月30日 21:33:46
3楼
不是临时的,我想知道的是,户外电线管是不是应该做防雨弯?这个没有做,对不对呢
回复
老灰兔子
2007年03月30日 23:38:54
4楼


正确!

没有作防雨水工艺.
回复
chengruishuidian
2007年03月31日 08:22:27
5楼
这个应穿金属软管安装至配电箱处,或者用穿线用钢管埋地敷设
回复
lhjun150212
2007年03月31日 09:17:23
6楼
绝缘线不应裸露,在线路介入设备处绝缘导线应穿长度不大于0.8m的防水金属软管,并且在软管两端采用专用关键连接。
回复
xinlan120
2007年08月04日 01:41:39
7楼


同意 非常同意
回复
yankemin
2007年08月04日 09:05:37
8楼
支持5楼、6楼的回答,不觉得这样到终端设备裸露的太多了吗?
回复
lch999
2007年08月05日 13:26:49
9楼
怎么不埋地敷设,好看,又安全。
不知那里做的水泵房。
回复