6楼
———————地下室砖外墙验算计算书———————
计算文件名:c:\My documents\zwq01.txt
1.外墙几何尺寸:
H=3300mm 墙厚bw=370mm 横墙间距s=4000mm
地下室顶至室外地坪hd=1400mm 水位埋深hw=20000mm
2.材料:
砖MU10 水泥砂浆M10 墙体容重22kN/m3
f=1.701MPa E=2721.6MPa
ftm=0.136MPa ftmk=0.2176MPa
3.土参数:
土容重18kN/m3 内摩擦角30度 室外地坪堆载10kN/m2
4.墙顶荷载:
N0=108kN/m e0=0mm
N1=13kN/m e1=139mm
5.地基刚性系数C=37500kPa 基础宽D=2000mm
基础对墙的约束系数K=1/(1+3Ew*Iw/(C*H*Ij))=0.7053
6.结果输出:
主动土压力系数Ka=0.333
室外堆载对外墙的侧压力q1=4kN/m
不考虑地下水、堆载时土对外墙底部的侧压力q2=13.68kN/m
不考虑堆载时底部总压力与底部水压力的差值q3=0kN/m
H<s≤2H,H0=0.4s+0.2H=2260mm
y=0.5bw=185mm β=H0/bw=6.1081
(1)墙顶截面受压验算:
e=(N0*e0+N1*e1)/(N0+N1)
=14.93mm
e/bw=0.0404
N=N0+N1=121kN/m
β>3,φ=0.8759
e≤0.6y
N≤φ*f*A=551.274kN 顶部受压承载力满足要求。
(2)墙中最大正弯矩处受压验算:
Mmax=3.9406kN.m, N=142.6483kN,
e=Mmax/N=27.62mm, e/bw=0.0747
β>3,φ=0.8031
e≤0.6y
N≤φ*f*A=505.4266kN 中部受压承载力满足要求。
(3)底部支座截面受压验算:
M0=8.7472kN.m, N=157.2637kN,
e=M0/N=55.62mm, e/bw=0.1503
β>3,φ=0.6355
e≤0.6y
N≤φ*f*A=399.9732kN 底部受压承载力满足要求。
(4)按受弯构件验算最大弯矩及剪力:
最大剪力Vmax=17.24kN,最大弯矩绝对值Mm=8.75kN.m
Mm>ftm*W=3.1031kN.m 不满足。
Vmax≤fv*b*z=fv*1*2bw/3=33.5467kN 满足。
(5)按受剪构件验算最大剪力:
Vmax=17.236kN≤(fv+αμσ0)A=66.8179kN 满足。
————————————END————————————
这就是生成的,呵呵,挺好的!谢谢阿!
回复
7楼
:lol :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
8楼
6# 大 中 小 发表于 2008-5-21 10:43 只看该作者
