哦,我没注意到是母线穿越功率。另还有几道大家讨论下:
1、变压器空载损耗那题规范出处在哪?题目中两台1000的变压器,问的是两台的总损耗还是单台损耗?是选160还是320啊?
2、一个架空线截面选择的题,计算电流是按照穿越功率1200算,还是最大一台变压器1000算?
回复
23楼
杆塔地震气象条件那道题,线路手册P331,选V/2
案例上午第一题我选B,220和110为双母线,第17题选9片绝缘子,被第二天上午线路中的K坑了,最后三题放弃了。
回复
24楼
回复
25楼
选9片。8片错,那是耐张串。我在纠结中最后几分钟把这题给改错了,悲催
回复
26楼
666666666666666
回复
27楼
绝缘子片数为7+2=9片。第一题220KV为单母分段,110KV为双母接线。
回复
28楼
第一题我选了内桥,真想吐血。。。。绝缘子应该加2片零值吧,是耐张的吧?
回复
29楼
第二条下午电容器防火的,大家选什么啊?规范写的是屋外宜设置防火通道,所以我选了C,仅设置防火墙是错误的,不知道对不对。。。。。。
回复
30楼
第一听我看到穿越功率就选了外侨,为什么线路穿越宜用用外侨呢?母线穿越和线路穿越什么区别?
回复
31楼
耐张串啊 哥们 是构架用 构架能用直线串吗 呵呵 俺选的9片 不知道对不 就是很多人选8片了
回复