2012发输案例上午部分争议题
z20023254
z20023254 Lv.2
2012年09月17日 11:35:24
只看楼主

一起看看

一起看看

92.JPG

免费打赏
fishingyou
2012年09月17日 16:02:58
12楼
17题我也选8片,
第1题为什么不选外桥接线的,不是告诉有穿越功率吗?
回复
ttjj11
2012年09月17日 16:03:08
13楼
为什么我选的是7片呢? m=(2x126)/40=6.3
回复
lasy123
2012年09月17日 16:33:28
14楼
17题我也选8片,
第1题单母线分段,同样可以穿越功率。
回复
wangsx8210
2012年09月17日 16:41:19
15楼
第17题我也选了8片。
回复
sinxlin
2012年09月17日 16:47:16
16楼
第17题我也选8片,算出来6.7片好像,加了1片零值。零值我也不知道加几片,我看悬垂+1片,耐张+1到2片,就加了1片。
第一题我也选单母分段。本来看到有穿越功率,第一反应就是选外桥。可是外桥的那个选项,110kV对应的方式好像不行。后来翻了半天书,感觉应该选单母分段。结果第一题就浪费了20分钟
回复
z20023254
2012年09月17日 17:27:27
17楼

内桥不能穿越吗
分段了一边一条还能穿吗
回复
hhmspace
2012年09月17日 17:30:33
18楼
17题我也选8片
回复
ghw2010tju
2012年09月17日 17:44:01
19楼

线路穿越功率适用于外桥,题目说的是母线穿越功率啊。
回复
wlanhui
2012年09月17日 18:14:43
20楼
m=(2x126)/40=6.3,考虑老化增加1片,应该选择8片
回复
cuiz
2012年09月17日 18:40:54
21楼
电力工程电气设计手册 电气一次部分 里面提到 单母线分段适用于110~220kv 3~4回线路,所以我就没选B。题目里提到的是母线穿越功率不是线路穿越功率,选A是对的吧?