如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,
算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~
不知高手们在处理这个问题上如何取舍?