水冷系统,膨胀阀结霜
ychpu
ychpu Lv.3
2012年09月17日 10:48:11
只看楼主

水冷系统,2个膨胀阀结霜严重,请大师帮忙分析其原因

水冷系统,2个膨胀阀结霜严重,请大师帮忙分析其原因

IMG_0978.JPG

ychpu
2012年09月17日 10:50:29
2楼
高低压,电流之类的都正常
回复
荣昌制冷
2012年09月17日 11:45:20
3楼
不会是照片放反了吧,膨胀阀这种倒立安装的安装法是最差的!是错误的!
阀后结霜意味着系统制冷剂不足(指水冷系统),或阀开度过小。
回复
ychpu
2012年09月17日 11:50:05
4楼
照片是放反了。。。。,高低压都正常的
回复
asuli49
2012年09月17日 13:57:34
5楼
关键是你的介质温度是多少,如果是低温工况结霜是正常的,如果是空调工况结霜就不正常了,到结霜状态,低压压力肯定偏低,不会是(压力正常),
回复
hmq810315
2012年09月17日 14:38:55
6楼
缺F了!低压压力偏低了或膨胀阀开启度太小!

wx_1609903681222:兄弟,要看水温,高低压力综合判断,先检查水流量

回复
wqj13419801972
2016年04月05日 21:34:41
7楼
一种制冷系统缺制冷剂,另一种膨胀阀开度小。
回复

相关推荐