水冷系统,2个膨胀阀结霜严重,请大师帮忙分析其原因
水冷系统,2个膨胀阀结霜严重,请大师帮忙分析其原因
2楼
高低压,电流之类的都正常
回复
3楼
不会是照片放反了吧,膨胀阀这种倒立安装的安装法是最差的!是错误的!
阀后结霜意味着系统制冷剂不足(指水冷系统),或阀开度过小。
回复
4楼
照片是放反了。。。。,高低压都正常的
回复
5楼
关键是你的介质温度是多少,如果是低温工况结霜是正常的,如果是空调工况结霜就不正常了,到结霜状态,低压压力肯定偏低,不会是(压力正常),
回复
6楼
缺F了!低压压力偏低了或膨胀阀开启度太小!
回复
7楼
一种制冷系统缺制冷剂,另一种膨胀阀开度小。
回复