大空间电子厂房的压缩空气竖向支架问题,急急急!!
xuanxuan1979
2007年03月30日 12:26:28
只看楼主

在大空间厂房内9米一夸,层高5米左右,横向沿柱子,墙固定,那么竖向好多支管需从顶上横管引至操作平台,那么这些3米左右的支管都是挂在空中的,晃来晃去,该怎么固定,经济一点。谢谢了。

在大空间厂房内9米一夸,层高5米左右,横向沿柱子,墙固定,那么竖向好多支管需从顶上横管引至操作平台,那么这些3米左右的支管都是挂在空中的,晃来晃去,该怎么固定,经济一点。谢谢了。
xuanxuan1979
2007年03月30日 23:00:06
2楼
自己顶一下,怎么没有人留言?
回复
zhangjianfeng25
2007年04月02日 09:50:10
3楼
常规做法:
在地坪上设支架;
固定在机台上;
但注意支架材料尽量用不锈钢,或镀锌材料
回复
zhangjianfeng25
2007年04月02日 09:51:32
4楼
若有高架地板,可直接引管道在高架地板下,在机台位置处,接管。