结构设计的重点注意或设计原则
cdq198382
cdq198382 Lv.2
2007年03月30日 10:51:14
来自于PKPM
只看楼主

重点注意或设计原则: (1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。 (2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。 (3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。 (4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。 (5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。 (6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。 (7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。 (8).柱子轴压比宜满足规范要求。 (9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。(10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。 (11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。(12).构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L型柱。 (13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。(14).当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。 (15).采用扁梁时,应注意验算变形。 (16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁。 (17).等基底附加压力时基础沉降并不同。 (18).应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。 (19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚,并双层配筋。 (20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同。 (21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段

2007年03月30日 15:40:46
2楼
为什么看完不顶呀?
怕沉还的自己顶
回复
cq.pyc
2007年03月31日 11:07:00
3楼
有学习价值!
感谢楼主!
顶一下!
回复
小榕树
2007年04月04日 12:35:27
4楼
thank you very much !!!
回复
zxj18524066
2007年04月04日 15:56:26
5楼
不错 .我想交做结构的朋友,因为我刚工作,没什么经验,大家都很忙,没有时间指点我,所以。。。。。。,呵呵,各位如果不是太忙可以加QQ18524066吗,当我有问题时可以请教一二,谢谢。期待。。。。。。
回复
pyc102
2007年04月12日 10:41:04
6楼
thank you very much !!!
thank you very much !!!
thank you very much !!!
thank you very much !!!
回复
tujia99999
2007年04月16日 23:44:49
7楼
好东西,顶
回复
jkyzf001
2007年04月17日 07:32:57
8楼
不错哦,sparrow1981 奖励的分少点了吧。应该多奖励
回复
wanqiaosheng
2007年07月14日 17:46:55
9楼
好东西,顶
回复

相关推荐

APP内打开