在配电箱SPD前端需不需要安装微断保护开关?
ken417586678
2007年03月29日 17:42:56
只看楼主

在配电箱SPD前端需不需要安装微断保护开关?

在配电箱SPD前端需不需要安装微断保护开关?
wskal
2007年03月31日 19:26:16
2楼
需要
回复
wx_911
2007年05月22日 10:40:51
3楼
应该看选用什么样的SPD来确定是否设置微断保护开关,要看SPD产品是否将短路保护集成在SPD内部的SPD,例如
1.天津中力的CPM-R系列,就不需要再设置微断保护开关了,
2.选用施耐德的PRD系列,就应根据产品要求设置短路保护用的微断开关.
回复
xing-chengtao
2007年05月25日 13:24:10
4楼

是这样吗?我看过的是都要加的,差别只在于加断路器或熔断器
回复
ar1118du
2007年05月25日 17:05:50
5楼
从规范条文的角度讲,没有具体的条款,但规范中安装形式示意图中是有这个东西的;应该也不是所有的SPD前都要加这个东西的;
浪涌保护为何一定要设置一个断路器,其实害怕SPD损坏时造成电力系统断电,但是,这种做法其实站不住脚.有人做过一个实验,安装标准在压敏电阻上串联一个125A空气开关,通过升压器使压敏电阻上长时间通过1----10A电流,结果压敏电阻短路烧毁,此时空气开关根本没有断开,一个40KA的压敏电阻串接1个63A空气开关,在20KA冲击下第20次开始断开,而压敏电阻没有损坏。N线传接开关一定要注意,否则N线断了220V就会变成380V。

断路器这样的器件和SPD的配合是个难点, 因为断路器不是天生为SPD配合所生产的;
回复
ar1118du
2007年05月25日 17:09:23
6楼
建议看看这个帖子
http://co.163.com/forum/content/221_586284_4.htm
回复
mmt1
2008年05月27日 13:48:04
7楼
加熔断器更好
回复
加肥猫
2008年05月29日 11:16:19
8楼
SPD放电后也就是击穿,不配合断路器就不能切断短路电流,当然熔断器也是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开