里面的450/750,0.6/1KV是什么意思啊
xuzhxx
xuzhxx Lv.5
2007年03月29日 16:16:52
来自于照明工程
只看楼主

BV-450/750-3X2.5YJV-0.6/1kV-4X70+1X35请哥姐说一下。。里面的450/750,0.6/1KV是什么意思啊。。谢谢啦。。俺刚入此行。。整天被骂。。

BV-450/750-3X2.5
YJV-0.6/1kV-4X70+1X35
请哥姐说一下。。里面的450/750,0.6/1KV是什么意思啊。。谢谢啦。。俺刚入此行。。整天被骂。。
免费打赏
luys668
2007年03月30日 05:03:31
2楼
那是电线 的耐压值.
回复
chengruishuidian
2007年03月30日 08:32:03
3楼

表示可承受450/750(伏)、0.6/1KV之间的电压
回复
xuzhxx
2007年03月30日 11:19:00
4楼
知道了。。谢谢啦
回复

相关推荐