请PC1500高手帮我复核一条隧洞得配筋
lgd992
lgd992 Lv.4
2004年06月28日 18:17:20
只看楼主

我用sdcad计算的配筋太小了,我都有点怕,请高手帮我复核一下我的计算结果。谢谢!我的数据是:(都是中心值)半径4.75m,半中心角64.8586度,侧墙高4.568m(中心值),外水水头30m,内水水头为0,外水折减系数都取0.5,四类围岩,单位弹抗系数为300MP/m,衬砌厚60cm,城门洞型对称无底板。洞子尺寸为8*7m(宽*高)我计算的结果是主筋为Φ18@25,每米才4根.如果能帮我的前辈,我再这里谢谢了.!

我用sdcad计算的配筋太小了,我都有点怕,请高手帮我复核一下我的计算结果。谢谢!
我的数据是:(都是中心值)半径4.75m,半中心角64.8586度,侧墙高4.568m(中心值),外水水头30m,内水水头为0,外水折减系数都取0.5,四类围岩,单位弹抗系数为300MP/m,衬砌厚60cm,城门洞型对称无底板。洞子尺寸为8*7m(宽*高)
我计算的结果是主筋为Φ18@25,每米才4根.
如果能帮我的前辈,我再这里谢谢了.!

<本贴已被 作者 于 2004年06月28日 19时54分29秒 编辑过>
免费打赏
fjw_ok
2004年06月29日 08:28:20
2楼
哥们,我没有计算
单根据我对国内规范及SDCAD的了解
感觉你计算的有问题,如果按限制裂缝宽度0.3mm
的话,你的计算可能 偏小 ,重看看是不是计算
的有问题?
回复
yfsj@sl
2004年06月29日 15:42:20
3楼
城门洞型应力最大的位置一般是底板和转角处,没有底板的还没有计算过,我也觉得偏小。
回复
lgd992
2004年06月30日 13:15:20
4楼
有谁能帮我把上面的计算用pc1500计算一下,好有个比较,大家也好有个直观印象。
先谢了!
回复
dyslyhl
2004年06月30日 13:22:20
5楼
sdcad计算计算的?不会那么小吧
回复
summersky
2004年06月30日 14:44:20
6楼
是不是算的有问题,那么大的洞子配筋不会那么小。现在的SDCAD计算把自重按有利和不利2种情况计算,有利的情况配筋比较小,不利配的大,算的时候2种情况都要算。另外PC1500算的结果会比SDCAD大。
回复
a781215@sl
2004年06月30日 15:21:20
7楼
请问谁有pc1500的程序
回复
afan
2004年07月04日 19:49:20
8楼
我想是不对的,我一般是用tu90计算,他是按84版隧洞设计规范附录七编的,很好用,不少大院也在用!
回复
lgd992
2004年07月04日 20:15:20
9楼
上楼的兄弟,能借你的tu90用用吗?我的Email: Lgd992@163.com
谢谢!
回复
lulu@sl
2004年07月07日 23:56:20
10楼
抗外水,主要由混凝土衬砌承担,与混凝土厚度关系较大。外水30,还折减了0.5,应该配筋不大,但由于为4类围岩,应考虑一定的垂直山岩压力,这个比较重要。
回复
江山鹰
2004年07月08日 00:00:20
11楼
加大一点,安全第一