关于楼板上排水和楼板下排水在设计方和施工方中的问题
zhaoweiishero
2007年03月29日 15:48:12
只看楼主

大家做建筑给排水的朋友都清楚 一般向厨房洗涤盆的排水 我们通常都是选择穿楼板然后向下一段距离 这个距离一般大于梁高的距离 也就是速称的板下排水 或者我们给一个管的中心标高,在和结构的商量完以后,穿梁。但是这次设计中碰到了一个问题大家可以先看图 然后我再详细阐述问题所在希望大家群策群力共同解决这个问题我画了一个简单的示意图见下图

大家做建筑给排水的朋友都清楚 一般向厨房洗涤盆的排水 我们通常都是选择穿楼板然后向下一段距离 这个距离一般大于梁高的距离 也就是速称的板下排水 或者我们给一个管的中心标高,在和结构的商量完以后,穿梁。
但是这次设计中碰到了一个问题
大家可以先看图 然后我再详细阐述问题所在
希望大家群策群力共同解决这个问题
我画了一个简单的示意图
见下图

1175154484381.jpg

免费打赏
xjl001
2007年03月29日 21:36:38
12楼
当然,如果是厨房,可以不用地漏的,可以看住宅规范.
回复
留一手
2007年03月30日 00:16:53
13楼
厨房洗涤盆排水用P弯,板上排水的话,距地250mm
回复
chenjunlin112
2007年03月30日 08:50:55
14楼

我所见过的也是.但标高要考虑存水弯的类型.
回复
zhaoweiishero
2007年03月30日 09:02:18
15楼
谢谢楼上大家的热心帮忙 各位都费了不少心思 规范上没有具体要求 但是从技术标准中还是找到了一些依据
具体翻看 中国标准设计研究所出版的 卫生设备安装图 国标99S04 第23页
厨房单槽洗涤槽安装图 高度350 厨房双联洗涤槽安装图高度300 具体综合其他几页
楼板上排水 距离地板高度只需大于等于300mm便可安装
希望本次讨论结果可以帮助到有用的朋友
事情解决完了 心里舒服多了
^_^
回复
zhaoweiishero
2007年03月30日 09:03:54
16楼

谢谢哈~~~找到了哈~~~~~
回复
isky
2007年03月30日 09:14:36
17楼
厨房一般都是板上排水。。。这样做法是正点~
回复
黑面神猴
2007年03月30日 09:55:24
18楼
这种做法没有任何问题,完全可以在同层解决的,如果要是把洗涤盆换成坐便器,怎么处理啊?
回复
snow_168
2007年03月30日 10:15:24
19楼
厨房的排水我经常采用上排水,地漏采用侧排DN50地漏。厨房的排水规范要求不宜进入下户(那本规范我想不起来了),而且厨房与卫生间各设排水立管单独排放。
回复
snow_168
2007年03月30日 10:17:21
20楼
或者要求建筑专业,厨房不要设地漏也可以的。
回复
lushuier
2007年03月30日 11:11:13
21楼
我们厨房一般都是板上排水,不设地漏,便于维修
回复

相关推荐

APP内打开