【请教】可否采用市政自来水压力代替屋顶消防水箱?
water_1786
water_1786 Lv.5
2012年09月16日 20:36:28
只看楼主

一个厂区厂房均为丁戊类,高度16米,厂房体积为12万立方米,厂房为2层,现在市政自来水一根供水,市政压力0。27MPa,那么可否用市政自来水接至室内消火栓系统上作为高位稳压消防水箱的替代?市政压力0.27MPa,显然会大于最高位消火栓,而且高位消防水箱是一个,市政自来水也是一根,市政自来水一直是0。27MPa,类似于常高压系统,是否可以这么做呢?

2012年09月17日 16:24:30
2楼
规范要求:市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s时应设置消防水池。
个人认为:如果设消防水池肯定要设水箱,如果条件满足不设水池,那么市政压力能保证稳定的情况下可以不用消防水箱
回复
userliu
2012年09月18日 13:04:41
3楼
同意楼上的观点
回复
daqing1111
2012年09月19日 10:48:02
4楼
山东给排水、暖通设计QQ群145957345欢迎您的到来!
回复
wuyoushui
2012年09月23日 10:46:47
5楼
这个不仅要设消防水箱,还要设消防水池和泵房。
回复
◇◆╥钱如雨
2014年09月13日 00:56:06
6楼
同意地下室
回复
hengny
2014年09月15日 15:20:03
7楼
没供水条件的丁戊类厂房可以不设消火栓的,只设室外消防即可!楼主的想法不现实,与规范不符
回复

相关推荐

APP内打开