厂房的基础偏心问题
chutao3274
chutao3274 Lv.2
2007年03月29日 11:35:18
只看楼主

在厂房的基础设计中,基础的型心一般设计时都是和钢柱的截面型心一致,但是,本人认为,在有砖墙的时候,由于一般将墙体放在基础梁上,当我们把基础的型心放在柱外边线上,这样由于砖墙的附加重量对基础产生偏心荷载,这样对由于钢柱对基础产生的弯距有一定的抵消作用,这样也就减少了基础的弯距,对基础时有利的。这是我的一点看法,希望大家指点批评。

在厂房的基础设计中,基础的型心一般设计时都是和钢柱的截面型心一致,但是,本人认为,在有砖墙的时候,由于一般将墙体放在基础梁上,当我们把基础的型心放在柱外边线上,这样由于砖墙的附加重量对基础产生偏心荷载,这样对由于钢柱对基础产生的弯距有一定的抵消作用,这样也就减少了基础的弯距,对基础时有利的。这是我的一点看法,希望大家指点批评。
免费打赏
happyhy2009
2009年11月07日 20:47:59
2楼
我对结构是弱项,但我认为你说的是可行的,我在现场干了十多年,有这个经验
回复
zywlu8888
2009年11月08日 21:59:47
3楼
这样不行,因为钢架的剪力与砖墙产生的弯矩方向有可能一致(风荷载产生的),那样你这样做就不利了,算基础的时候两者应该是叠加的
回复

相关推荐