新回风布管问题
ip0932
ip0932 Lv.2
2007年03月29日 11:16:51
来自于中央空调
只看楼主

我是刚毕业的学生,用的是浩辰软件计算冷负荷,它可以自动生成计算书,WORD和EXCEI全可以,挺方便的,也可以算送风量,就是我现在布风管时有点问题,新风是送到房间好呢,还是送到盘管好,哦,我这风机盘管是在楼道里吊顶,回风和新风在一侧行吗?

我是刚毕业的学生,用的是浩辰软件计算冷负荷,它可以自动生成计算书,WORD和EXCEI全可以,挺方便的,也可以算送风量,就是我现在布风管时有点问题,新风是送到房间好呢,还是送到盘管好,哦,我这风机盘管是在楼道里吊顶,回风和新风在一侧行吗?
免费打赏
lvbin78
2007年03月29日 17:32:40
2楼
最好是直接送至室内好。回风与新风必须有一定的距离才可以
回复
zengliangjun9030
2007年03月31日 11:06:54
3楼
新风口和盘管送风口,并列送入室内。
回复
sunee8417
2007年03月31日 15:15:44
4楼
从室内美观的角度来说,新风送风口与盘管送风口合在一起比较好。
从功能上来说,新风单独送到室内也是可以的,注意气流组织,考虑排风口的布置,不要让新风与排风短路了。
特殊情况下,比如在广东,潮湿的季节里,新风口与盘管送风口全用时,由于新风含有大量水汽,在风口位置容易产生冷凝水,形成结露现象。
所以,设计时要综合考虑具体工程的情况。
回复
gufancom
2007年04月01日 00:50:36
5楼
新风布置有二种方式,一种是经预冷处理后直接送入室内,与室内空气混合后;另一种是经预冷后送入风机盘管回风箱,与室内回风混合后经风盘处理送入室内.二种新风的预冷处理点不相同,新风机和末端风机盘管的选型也各不相同,在计算时应注意.这个问题在暖通杂志上有详细说明,你可查阅.本人各人理解,第一种新风处理方式较好,其控制精度虽然不如第二种方式,可未端设备运行工况较为有利,且在过渡季节不需要制冷制热而又需要新风时,该方式较为合适.
关于送风口和新风口的布置,当采用侧送方式时,如果条件允许,可采用二种风口并列布置,共用一个风口,有利室内装饰.
回复
lilin19851217
2009年04月16日 20:58:15
6楼
我说用一个送风口,风量加大了,风口的尺寸就要比原来的大了,大多少具体说
回复
lilin19851217
2009年04月16日 20:59:28
7楼
再说送风方式有多种
根据不同的观点分类
你说的只是最常用的
回复