防止互感器二次开路的设计
ken417586678
2007年03月28日 23:53:26
来自于变压器
只看楼主

防止互感器二次开路的设计我们都知道,运行中的电流互感器二次开路是非常危险的,所产生的高压会危及人身及设备的安全。假如在互感器二次内部设计一电路,能否拒绝这一问题呢?我的设计如下:图中K1、K2之间并联两组二极管加一个发光二极管,该电路是封装于互感器内部的,但留出发光孔。该电路能起到保护二次开路引起的高电压问题;1、当二次回路正常时,其K1、K2间的电压很低(大概微伏级),根本不能导通二极管,此时二极管的泄漏电流也很低(uA级),根本不影响互感器的误差精度。

防止互感器二次开路的设计


我们都知道,运行中的电流互感器二次开路是非常危险的,所产生的高压会危及人身及设备的安全。假如在互感器二次内部设计一电路,能否拒绝这一问题呢?我的设计如下:
图中K1、K2之间并联两组二极管加一个发光二极管,该电路是封装于互感器内部的,但留出发光孔。该电路能起到保护二次开路引起的高电压问题;
1、当二次回路正常时,其K1、K2间的电压很低(大概微伏级),根本不能导通二极管,此时二极管的泄漏电流也很低(uA级),根本不影响互感器的误差精度。
2、当二次回路发生断开时,其K1、K2间会产生一电压,但不会高于两硅二极管(选择能通过5A电流的)导通电压1.3伏左右,其电压也不会有任何的危险,但次时的发光二极管(应该串一电阻)就会发光,提示我们二次有断开现象!
免费打赏
ccc678
2007年03月29日 07:47:27
2楼
鼓励创新,不过要经过计量部门的计量才能确定是否可行.
回复
neveragain
2007年04月01日 16:59:04
3楼
不知道效果怎么样,不过可以探讨一下,不管怎样,创新是值得我们学习的