商业网点消防栓如何设置?
cjkcj
cjkcj Lv.2
2007年03月28日 22:23:02
只看楼主

新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。 一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)

新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
一个8层建筑,1~2层为商业网点,3~8层为住宅,那么是不是每一个网点每间每层都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二层)
免费打赏
水灾
2007年03月28日 22:31:21
2楼
首先要明确:各地消防局规定的做法不尽相同,如何做看地方的通行做法和消防部门的规定。
在此向你提出一种做法:

此种样式的建筑,二层的网点属于为一层服务用性质的(连家店),在江苏地区的通行做法是,在一层设置俩消火栓,二层的扑救靠一层的消火栓解决,即:建规关于同层两支水枪到达的条款不适用此类建筑。
回复
yuanyanhe9
2007年03月29日 13:21:19
3楼
不知有否其它高招?
回复
junzilan126
2008年11月25日 14:44:02
4楼
我们单位的常规做做法是在一、二层各设置一个消火栓,也就是一个商业网点设置两个。前提是,一、二层均为商业网点。
回复