求助:关于换热站压力表,温度表远传的问题
jsp1982
jsp1982 Lv.2
2007年03月28日 19:47:41
来自于采暖供热
只看楼主

刚参加工作.我们换热站要进行改造.需要把换热站的压力表,温度表的信号传的监控室里面.从换热站到我们的监控室大约有200m左右.请求帮助.我知道可以用一些压力表本身带有信号传输的.我知道信号可能有衰减各位有什么好办法吗?我们单位的换热战是蒸汽的.我是学暖通和中央空调的.还有我的QQ:34609852请各位前辈指导.验证:请注暖通或空调

刚参加工作.
我们换热站要进行改造.需要把换热站的压力表,温度表的信号传的监控室里面.
从换热站到我们的监控室大约有200m左右.
请求帮助.
我知道可以用一些压力表本身带有信号传输的.我知道信号可能有衰减
各位有什么好办法吗?
我们单位的换热战是蒸汽的.
我是学暖通和中央空调的.
还有我的QQ:34609852
请各位前辈指导.验证:请注暖通或空调
免费打赏
xiaofengwork
2007年03月28日 20:37:34
2楼
我所接触的换热站就只是暖通专业提测点,具体信号传输是由电气专业完成的。
回复
shigu
2007年03月28日 20:39:52
3楼
这个要问一下电气专业的吧。
回复
fanxiaoqi
2007年04月01日 15:28:38
4楼
所有的压力表和温度表都不能传送这么远,你可以在系统上安装温度传感器和压力传感器,利用他们所输出的4--20毫安信号进行远传,不要说200米,就是1000米都没有问题。只需要在控制室再安装两块数显表就可以了。
回复

相关推荐