水库隧洞渗漏分析
bailonginfo@sl
2004年06月23日 11:26:43
只看楼主

水库隧洞渗漏分析 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  文 摘:本文用回归分析法对xxx水库隧洞现有观测资料进行了分析,并通过复核计算隧洞衬砌结构,验证了隧洞存在的渗漏及其它有关问题,得出了合理结论。 1 工程概况

水库隧洞渗漏分析
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 文 摘:本文用回归分析法对xxx水库隧洞现有观测资料进行了分析,并通过复核计算隧洞衬砌结构,验证了隧洞存在的渗漏及其它有关问题,得出了合理结论。
1 工程概况
xxx水库位于坝址以上河道长90.4km,控制流域面积1876km2,水库总库容1.13亿m3,兴利库容0.71亿m3,死库容0.23亿m3,是一座以防洪为主,结合灌溉、发电等综合利用的大(2)型年调节水库。水库大坝原设计防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,正常蓄水位836.6m,设计洪水位837.5m,校核洪水位840.3m。xxx水库枢纽工程由大坝、溢洪道、泄洪供水发电隧洞及水电站等建筑物组成。
泄洪供水发电隧洞位于水库右岸,内径5m,洞长550m,进口底高程803.77m,出口底高程798.25m,设计泄量278m3/s,校核泄量293m3/s。隧洞洞身从砂页岩组成的单斜岩层中穿过,岩层走向NE65°,倾向SE,倾角16°~17°,岩层倾向与隧洞轴线方向夹角23°,有三组高倾角张开节理,有6条正断层横切洞身,断层断距0.5m~1m。隧洞上覆岩体厚度大部分在30m左右,在0+440以后岩体覆盖层厚度减薄,最薄处仅10m左右。

2隧洞存在的问题
洞身原设计170#钢筋砼衬砌,厚50cm。砼浇筑采用6cm预制砼板作模板,边、底拱为砼浇筑,部分砼采用人工震捣,顶拱为预埋骨料压力灌浆。从隧洞多年来的运行情况看,漏水非常严重,虽经多次灌浆处理,但效果不佳。1979年12月关闸停水期间进洞检查发现有20处漏水,1984年6月进洞检查发现裂缝24条,流水孔26个,木桩腐烂孔8个,全段均有漏水现象。另据水总“xxx水库输水隧洞施工总结” (1970年)中记载,对浇筑的砼28天龄期强度测定分析后,实际上砼标号只达到100#,又1965年对洞身0+480~0+530段加钢筋喷砂浆加固时,在凿除预制砼模板后发现边拱砼不密实,有蜂窝麻面现象,其面积占这段边拱总面积的14.5%,可见洞身衬砌质量之低。

3隧洞渗漏分析

建库以来,分别在不同时期,在水库大坝右岸共埋设了49个渗流测压管,到目前为止有30个测压管正常观测,其余报废。
对隧洞附近的右岸测压管多年观测资料进行整理分析,得出部分测压管水位过程曲线、库水位~管水位相关曲线及管水位等水位图。

1)管水位过程分析
考虑到1995年的库水位相对较高,观测资料也较全,故采用1995年的资料系列,对完好的观测管绘制水位过程线,从测压管水位过程线可以看出,除个别点灵敏度较差外,其余的管水位过程线都不同程度地反映了与库水位的相关性,滞后时间较短,几乎与库水位同步升降。考虑测压管位置、埋设高程不同而渗径不同,从而渗水压力不同的因素后,管水位过程线说明了隧洞有渗漏现象存在。

2)回归分析
测压管水头的大小与库水位、渗径长度、材料的渗透性等因素有关。本次回归分析,不考虑时效、温度等,对部分测压管作管水位与库水位的线性相关关系,即点绘h~H相关图,按相关方程h=b×H+a作直线相关,从中可以看出,除个别测管(右6、右补9、右21)外,相关性都较好。

管水位与库水位相关关系成果表

表1

观测管 相关方程 相关系数R

右2 y=0.5973x+300.19 0.802

右3 y=0.3113x+535.24 0.834

右6 y=1.1455x-162.81 0.426

右补9 y=1.8744x-749.97 0.598

右16 y=1.9482x-809.64 0.829

右17 y=1.5898x-518.33 0.962

右18 y=0.6945x+240.90 0.922

右20 y=0.2991x+554.29 0.802

右23 y=0.9678x+2.15 0.861

右25 y=1.0071x-34.14 0.939

由相关关系可得出水库在正常高水位(836.6m)时,管水位预报值如表2。

正常高水位时的管水位表

表2

观测管 右2 右3 右16 右17 右18 右20 右23 右25

管水位(m) 799.89 795.67 820.22 811.70 821.92 804.52 811.81 808.40

正常高水位时的管水位表明,除右2、右3两个观测管外(此两点在坝体范围,距滑坡体较远),其余管水位接近滑坡体滑动底面高程范围,对滑坡体稳定不利。

3)测压管等水位线分析
对1993年(最高库水位835.93m)和1995年(最高库水位836.55m)两年分别作了最高管水位等水位线图。两年的等水位线图总趋势是一致的,靠近洞身一侧为高水位线,靠近坝体下游一侧为低水位线,说明渗水有由洞身流向坝体下游右侧的趋势,且在等水位线中部有两个明显的凹沟,这一点更证实了洞身存在明显的渗漏点。

4隧洞衬砌结构复核计算
隧洞洞身为0+037~0+530m段,长493m,内径5m,衬砌厚度0.5m,隧洞底坡,0+037~0+440m段为1/110,0+037~0+440m段为1/45。

1)原隧洞衬砌设计
原隧洞洞身钢筋砼衬砌按允许砼裂缝计算强度,再按不允许
huerfei008
2005年10月19日 11:57:29
2楼
那要怎么办呢,不知后来怎么处理的,还是就这样,不会报废吧
回复

相关推荐

APP内打开