请教再110KV系统中电压有一种N 线跟开口三角的B 相引出线连接在一起问此接法的道理 应用原则和优缺点 ------就是说在开口三角中A 相的头引出做L650C 相的尾做N650然后在B 相还引出一根B600跟星型接法的N接在一起 ----请知道的赐教一二

请教再110KV系统中电压有一种N 线跟开口三角的B 相引出线连接在一起问此接法的道理 应用原则和优缺点 ------就是说在开口三角中A 相的头引出做L650C 相的尾做N650然后在B 相还引出一根B600跟星型接法的N接在一起 ----请知道的赐教一二
免费打赏
huzhihuei
2007年09月10日 20:53:36
2楼
开口三角的B相与N相相连,这样可以简化接线,但是电压互感器低压中性点不能直接接地,必须通过击穿保险.
回复
xiangzhime
2007年09月13日 15:08:15
3楼
猜测一下接线情况:应该是PT二次绕组有2组接线,一组为星形N相接地,另一组为开口三角接法,但N不接地,B相接地

如果是这样的话,应该是为了同期,取开口三角的L650和B600做为UAB用于同期,可以查看二次设计手册的同步系统部分,讲的比较详细,但现在已经不怎么使用这种B相接地同期了,直接用隔离变搞定