讨论:《防火规范》封闭楼梯间中开门问题!
dzycs76
dzycs76 Lv.2
2007年03月28日 16:29:00
只看楼主

GB50016--2006第7.4.2条 3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;偶做的一个高层住宅(17层)中有管道井(水暖和电气)的门直接开向封闭楼梯间;审查的结果:水暖的可以;电气的不可以请问各位同行改问题如何解决?

GB50016--2006第7.4.2条 3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
偶做的一个高层住宅(17层)中有管道井(水暖和电气)的门直接开向封闭楼梯间;
审查的结果:水暖的可以;电气的不可以
请问各位同行改问题如何解决?
免费打赏
dzycs76
2007年03月29日 09:35:03
2楼
GB50016--2006第7.4.2条 的条文解释;垃圾道,管道井的门不能直接开向楼梯间
回复
dzycs76
2007年03月29日 10:07:20
3楼
《防火规范》图示如下;
其开的门是房间门与其条文解释不符
回复
dzycs76
2007年03月29日 10:09:56
4楼
GB50016--2006第7.4.2条 的条文解释;垃圾道,管道井的门不能直接开向楼梯间
而《防火规范》图示05SJ811是房间门两者矛盾
回复
zongming1030
2007年04月03日 09:48:29
5楼
图看的不太清楚,要是清楚一点就好了~`
回复
tw116
2007年06月27日 15:39:02
6楼
图示05SJ811很清楚,与管道井的门不能直接开向楼梯间并不矛盾,图示1管井门并没明示开向楼梯间,应向走道开启.怎能理解为向楼梯间开?
回复
tw116
2007年06月27日 15:40:45
7楼
《防火规范》图示05SJ811对规范理解很有帮助
回复
camel9619
2009年04月04日 19:52:51
8楼
强制性规范还是要熟悉的,至于其他的什么规范都是障碍
回复
wuzhipeng-0202
2009年09月08日 14:19:35
9楼
强条说的很明白啊 出楼梯间的门之外楼梯间内墙上不应开设其他门窗门窗洞口
回复
loxandchen
2011年04月01日 14:31:46
10楼
规范是那样说,可是所有井道都在前室做,那前室就太大了!而且也没法布置。所以现在很多人都在楼梯间开水井,电井做在前室,这样审图和消防都不提意见!
回复

相关推荐

APP内打开