一般的变电站都没设置动力检修箱。那么多大容量的配电房需要设置动力检修箱?开关站是不是一定要设置动力检修箱呢?

一般的变电站都没设置动力检修箱。那么多大容量的配电房需要设置动力检修箱?
开关站是不是一定要设置动力检修箱呢?
免费打赏
lingxuct
2012年09月15日 10:15:09
2楼
我是搞检修出身的,对检修动力箱非常熟悉且也非常喜欢,如果在一个地方检修,没有检修电源会怎样?

在什么位置放检修动力箱,检修动力箱内需要设置多大的断路器,这是当初设计所做的事。
如果设计对检修是外行,就需要业主有内行的人提出来了。

电气设备检修不需要很大容量,最多一台电焊机和一台小的空压机,大都是电钻、角向磨光机和电动扳手等,石化企业的生产装置就不一样了,但设计时的考虑也不一样,一般一个500万吨年产量的装置大修时的用电容量约需800KVA,普通检修动力箱是无法满足检修需要的,所以,这种装置内只配4~6只检修动力箱,每只动力箱(理想时)总开关250A,出线3~4只100A或160A断路器。

现在中石化为了减少投资,这么大的装置只配2~3只检修动力箱,一只箱最大不超过160A,出线只有60A断路器,且装在防爆动力箱内(只给临时抢修用电)。
回复
q4666263
2012年09月15日 11:02:15
3楼
动力检修箱和配电房的大小是不是有关系呢?配电房内越大,动力检修箱就要多装?
回复
lingxuct
2012年09月15日 13:48:51
4楼
检修动力箱与所在区域检修用电相关,发电机旁没什么检修用电,装个插座就差不多了。
变电所也只有试验用电,一二个插座能解决。
电厂锅炉就不一样,检修用电就会多一点,但放上二只动力箱,动力箱中有250A的电源也可以了。
回复
xyz13574548044
2012年09月17日 15:00:01
5楼
学习了
回复
xm200702
2012年09月17日 16:32:30
6楼
一般是一个100A的总开关。再下级加一个40~50A/3P的焊机用,16A/2P的移动电动工具,还有就是36V或12V的安全电源一路。
回复
dvd
2012年09月19日 08:35:34
7楼
这个了解不多,学习了!
回复
snchat
2012年09月19日 15:21:10
8楼
回复
cqtbdq01
2012年09月19日 16:01:11
9楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
chenjiagui95
2012年09月20日 11:14:09
10楼
学习学习
回复
f348629794
2012年09月20日 14:26:28
11楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开