最近一直在调试某1/t系统的二级产水的PH值,PH探头监控的是二级RO出水,而加药在一级RO产水处。现遇到的问题:采用自动控制后,由于有时间差,很难使产水PH稳定。求各位大虾赐教如何使二级产水PH稳定,另还有一个问题:EDI的进水PH控制在什么范围比较好。偏酸性,比如PH6.3,可以么?
最近一直在调试某1/t系统的二级产水的PH值,PH探头监控的是二级RO出水,而加药在一级RO产水处。
现遇到的问题:采用自动控制后,由于有时间差,很难使产水PH稳定。求各位大虾赐教如何使二级产水PH稳定,
另还有一个问题:EDI的进水PH控制在什么范围比较好。偏酸性,比如PH6.3,可以么?
2楼
说说是怎么控制的,流程是怎么样的?是不是这样的一个流程:一级RO产水—>加药(管道混合器)->水箱->PH探头->二级RO
回复
3楼
请你说一下流程,其实ph也是很好控制的,如果二氧化碳含量在EDI进水规定范围内,PH稍低一些也是无所谓的。
回复
4楼
完全同意此说法,同时补充一点,二级反渗透进水PH调节到一定值的时候,对二级RO除硅非常有帮助,会出现一个峰值,达到最佳效果
回复
5楼
完全同意4楼的说法,你监测二级要考虑到你的一级产水进入二级的要有个过程的,而且中间还要排放一部分水,很难找到最佳点的,而且调节一级的压力二级的PH也会变的哦。
回复
6楼
控制宜采用PID控制器,以有效应对滞后问题。
回复
7楼
不知道为什么,我们公司合同上总是写二级产水PH...然后探头总是在二级产水处。
流程:一级RO产水—>加药->->二级RO->二级RO产水PH。
现将PH调节在6.3~6.5左右
7楼那位说的PID由于测试点与加药点有一段距离,so PID根本追不上。现在用了土办法,勉强能控制(还算是自动的- -)
回复
8楼
请斑竹大人赐教一级产水PH该怎么控制?
回复
9楼
二级RO出水测量PH无意义,因为从探头测量原理上江是测不准的!!
回复
10楼
jiushi
回复