求助互感器的问题,晕了一晚上了.....
tdca
tdca Lv.3
2007年03月27日 22:40:12
来自于变压器
只看楼主

手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.谢谢个位高手们!!!~~

手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.
最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.
谢谢个位高手们!!!~~

1175006407956.JPG

免费打赏
ziyou616
2007年03月29日 09:41:41
22楼
小弟还是不太明白啊,怎样才能变成两匝啊?互感器不是一个整体吗??
回复
dajibabbb
2007年03月29日 11:00:40
23楼
哈哈!看来你还要加强实际能力!
回复
fittermouse
2007年03月29日 11:07:55
24楼


怎么看是一匝还是2匝?
回复
taokebing
2007年03月29日 11:13:59
25楼
明显是错误啦,既然是100/5的互感器,当然是一次是一匝的条件下才是5安.而下面说的是穿一匝是200/5,
回复
90lover
2007年03月29日 11:22:24
26楼


把你的电线绕个圈,串过护感器在中间不就是2了嘛
回复
ask09
2007年03月29日 11:27:16
27楼
穿过互感器一圈就为一匝,两圈就是两匝咯.如果是200/5的互感器
穿一匝就200/5,两匝就100/5,如此类推.
回复
gqsgx
2007年03月29日 12:53:21
28楼
电流比应为200/5A.民牌应该是印错了.一次电流和一次圈绕匝数的关系是:当一次回路的电流为200A(也就是说:匹配断路器为200A)时,用电一次回路的电缆直接穿过互感器,直接穿过互感器的一次圈绕匝数为“1”;100/2、50/4、40/5、20/10同样是这样的道理,
回复
gqsgx
2007年03月29日 12:56:36
29楼
电流比应为200/5A.民牌应该是印错了.一次电流和一次圈绕匝数的关系是:当一次回路的电流为200A(也就是说:匹配断路器为200A)时,用电一次回路的电缆直接穿过互感器,直接穿过互感器的一次圈绕匝数为“1”;100/2、50/4、40/5、20/10同样是这样的道理,如果有条件的做个互感器变比试验就知到了
回复
lidehong760721
2007年03月29日 13:28:41
30楼
一次线有一圈时CT为200/5,两圈时为100/5.......