初次接触一高层建筑,甚急,请同行人士指教
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年03月27日 21:22:41
只看楼主

本人刚参加工作不久,第一次接触一高层办公楼,不知在设计中要注意那些方面?现将该工程概况介绍如下:本工程主体十一层,建筑高度为45米,根据甲方要求,地下一层主要是考虑消防水池,水泵房等设备,不作它用;地上均为办公室。刚在方案阶段,不知要向建筑上提些什么要求?另外在消防设计上要注意些什么?该办公楼卫生间的排水要考虑设置专用通气立管吗?若考虑采用螺旋管,可以不设置专用通气立管吗?另外,如果甲方不考虑设置中央空调系统(仅考虑设挂壁式或柜式空调),且防烟楼梯间及走道考虑自然排烟和通风,那暖通专业还有要设计的吗?对于新手,问题很多,恳请看帖者能够解答一下,万分感谢!

本人刚参加工作不久,第一次接触一高层办公楼,不知在设计中要注意那些方面?现将该工程概况介绍如下:本工程主体十一层,建筑高度为45米,根据甲方要求,地下一层主要是考虑消防水池,水泵房等设备,不作它用;地上均为办公室。刚在方案阶段,不知要向建筑上提些什么要求?另外在消防设计上要注意些什么?该办公楼卫生间的排水要考虑设置专用通气立管吗?若考虑采用螺旋管,可以不设置专用通气立管吗?另外,如果甲方不考虑设置中央空调系统(仅考虑设挂壁式或柜式空调),且防烟楼梯间及走道考虑自然排烟和通风,那暖通专业还有要设计的吗?对于新手,问题很多,恳请看帖者能够解答一下,万分感谢!
免费打赏
lygirlmch
2007年03月27日 21:58:29
2楼
下线前再顶一下,不吝赐教,谢谢拉
回复
jjplj
2007年03月28日 16:51:25
3楼
请问那里的工程?先应该定出系统及供水方式,消防泵房,消防水池生活泵房,生活水箱大小提给建筑,管道井大小题给建筑,屋顶水箱大小等等,应该设专用通气立管,排水立管本来就该用螺旋管的,没有中央空调的话,挂式,柜式空调的位置,要预留孔的(排冷凝水)
回复
lygirlmch
2007年03月28日 21:25:29
4楼
是江苏省的工程
回复
水灾
2007年03月28日 22:44:48
5楼
1、该办公楼卫生间的排水要考虑设置专用通气立管吗? 正常情况下不需要,按照GB50015计算一下排水流量,一般能满足。
2、向建筑专业提的条件:消防水池的占地面积,泵房尺寸(当然要考虑生活水箱设置在泵房),管井尺寸。至于空调位置就不要操那个心了,建筑专业会搞定的。
3、消防设计:消火栓、自喷、灭火器。感觉没啥要注意的呢,此类楼比较常见。
4、此楼没暖通专业什么事了。
回复