看看珠海的标准临时配电箱
markweng2008
2007年03月27日 12:15:02
来自于工地图片
只看楼主

清大家给些意见,符合规范吗???

清大家给些意见,符合规范吗???

1174968901487.JPG

免费打赏
jinpaidiangong
2007年03月27日 12:55:29
2楼
是个临时电源供电箱,能做到这样不错了,有刀熔开关,塑壳开关,还有漏电开关
不知各位看客有多少干过现场的,估计理论家多些,挑毛病谁不会?
10楼的估计是干监理的吧?呵呵
回复
hanjianhao
2007年03月29日 22:28:54
3楼
露铜拉 大忌
回复
silinz
2007年03月30日 07:50:50
4楼
和我接的差不多
回复
zhanghyl
2007年03月30日 09:39:30
5楼
电气配置符合要求,就是接线工艺太差
回复
cdheneng
2007年03月30日 09:46:51
6楼

还有就是进线不匹配
回复
colourcat_3392
2007年03月30日 11:56:13
7楼
地线裸露啦这么长接柜体?中间触碰上端线就短路,如果和不经过空开的左上角进线碰一起,就烧没了
回复
石大头
2007年03月31日 11:44:24
8楼
楼上说的是!进线和内部线不匹配.箱体过大浪费!
回复
dnllll
2007年03月31日 19:33:14
9楼
不够规范,有点粗制滥造,看上去心都悬着呢,
回复
willleng
2007年03月31日 21:40:52
10楼
本图看:

1、从总配电箱看、是厂家供给、配置符合要求。

2、到了施工方:情况大变、根本不符合要求。给安全带来隐患。

3、N线连靠两个开关的电沅线、会出现短路的。

4、临时配电箱基本上、是不会固定在一个地方、经常移动。

5、电线固定不稳。

6、出线电线没有接地、对人身安全隐患最大。

7、出了人身事故、到那时侯就不好办了。

8、入箱电缆没有护套保护也不符合要求

9、因图片上的开关容量看不清、不知否与设备相符、一定要注意。
回复
zge-2006
2007年03月31日 22:10:20
11楼
同意10楼的看法,希望这样的配电盘,能尽快进行整改!保证不出现人身触电事故。
回复