不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?
zq3463
zq3463 Lv.4
2012年09月14日 10:08:55
只看楼主

柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一,二级不应大于10倍纵向钢筋直径。不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?假设我一个柱子配筋是10根22+6跟18。箍筋10@100/200是不是可以?还是10@100/180?

柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一,二级不应大于10倍纵向钢筋直径。不应大于10倍纵向钢筋直径,是纵筋里的大直径还是小直径?

假设我一个柱子配筋是10根22+6跟18。箍筋10@100/200是不是可以?还是10@100/180?

111.jpg

免费打赏
cadxzhou
2012年09月14日 11:18:53
2楼
“绳子拣细的地方断”,我个人认为应按小直径计算。
回复
zf317269
2012年09月14日 11:31:17
3楼
安全考虑,还是小直径啊
回复
zq3463
2012年09月14日 11:39:26
4楼
加密区是按照小直径,非加密区我猜想规范的意图也是小直径。
回复
天柱
2012年09月14日 11:55:10
5楼
加密区是按照小直径,是防止纵筋被压屈!
回复
zq3463
2012年09月14日 12:14:34
6楼
小直径是没有争议,但是规范没有特别说明,那么能否按照大的呢?之前按照大的审图没有说,现在是一个表态的东莞审图,要注意下了。
回复
flykissinger
2012年09月14日 12:19:06
7楼
一般说的不大于XXX的,XXX的指标都是按照最小的算。
一般说的不小于XXX的,XXX的指标都是按照最大的算。
回复
lsmbin
2012年09月14日 17:46:47
8楼
为啥要打擦边球呢,按小直径计算,审图也没话说,自己也有底,别太抠了
回复
jszxwsw
2012年09月17日 08:55:05
9楼
问这种问题的人就是蠢货!结构设计人必须对结构安全负责,不是对规范字眼负责,蠢货!!!
回复
zq3463
2012年09月25日 22:10:44
10楼
你他妈的不知道别瞎说,连结构设计都不知道是什么的还出来吃屎。

[ 本帖最后由 zq3463 于 2012-9-25 22:12 编辑 ]
回复
zq3463
2012年09月25日 22:12:24
11楼
我们在做一个项目,含钢量扣的是史上最死的,做好了后面的项目都是我们的,做不好就不给我们做了。所以钢筋都是按照规范底线扣的。开发商的房子没有办法。
回复

相关推荐

APP内打开