卫生间内给排水立管是否合理
huangchengbo1314
2012年09月14日 10:02:57
只看楼主

请教一下:请大家多多支持小弟,我第一次画水图,本来是做电的,现在没人画水图,我就得画了。呵呵请问我这4个卫生间里的给水排水立管是否合理呢?注:4个卫生间是扩建的,2个化粪池已经做好了,还有中间的那个检查井。[ 本帖最后由 huangchengbo1314 于 2012-9-14 10:05 编辑 ]

请教一下:
请大家多多支持小弟,我第一次画水图,本来是做电的,现在没人画水图,我就得画了。呵呵
请问我这4个卫生间里的给水排水立管是否合理呢?
注:4个卫生间是扩建的,2个化粪池已经做好了,还有中间的那个检查井。

[ 本帖最后由 huangchengbo1314 于 2012-9-14 10:05 编辑 ]

00000000000000000000000000.jpg


11111111111111111111111.jpg

liuzhenxin_0316
2012年09月18日 08:29:08
12楼
1、左边化粪池直接接入市政污水管网;2、化粪池一般分割三格(6:2:2)或两格(3:1);3、管道坡度0.001太小,根据实际落差进行均分或最低坡度0.005计;4、化粪池入口须设置检查井;5、污水检查井一般做圆形井口;6、此图化粪池距离建筑物主体过近。
回复
liuzhenxin_0316
2012年09月18日 08:31:24
13楼
若需要立管等问题需要查看你的具体图纸
回复
mujian1997
2012年09月18日 09:35:07
14楼
污水检查井一般做圆形井口;此图化粪池距离建筑物主体过近。给水立管位置不太好!
回复
m530068968
2012年09月18日 09:43:38
15楼
同事连接2个化粪池?这种行吗? -,-是要向左排还是向右排。感觉这个有问题。
回复
huangchengbo1314
2012年09月18日 10:31:08
16楼
谢谢各位的意见啊,两个化粪池和中间的井已经做好了的,我做的这个是保育院,扩建4个卫生间,共三层。
回复
huangchengbo1314
2012年09月18日 10:39:01
17楼
第一次画这个,挨,我也觉得不好。但是没人画啊。还是给我老大审吧。肯定被骂。
全部传上来吧。希望大家多指导。谢谢啦

[ 本帖最后由 huangchengbo1314 于 2012-9-18 10:42 编辑 ]
回复
huangchengbo1314
2012年09月18日 10:43:17
18楼
第一次画透视图感觉有点难度,描述的不是很对。
回复
huangchengbo1314
2012年09月18日 10:45:48
19楼
请各位多多指教啊,小弟不胜感激。
以前也没学给排水,感觉是在乱画。
拜托了!!
回复
枕边游戏
2012年09月19日 07:17:45
20楼
大量规范、图集资料共享,注重技术交流实质内容,请加QQ群:89702640
回复
waterdhg
2012年09月19日 09:33:02
21楼
怎么看怎么别扭呢!!!
回复

相关推荐