【请教】配电室电缆沟的设计
wenwen82
wenwen82 Lv.7
2012年09月14日 08:45:46
只看楼主

现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?

2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。
3、是否还要打接地极?
免费打赏
mrc_shixm
2013年03月16日 21:31:01
12楼
zhaojunjie1976 发表于 2012-9-14 10:55 把你的qq告诉我,我给你一张图纸。虽然问题简单,新手的心情可以理解。你没有帮带的师傅吗您好,给给我发一份吗,我的邮箱49303234@qq.com
回复
mrc_shixm
2013年03月16日 21:31:59
13楼
zhaojunjie1976 发表于 2012-9-14 10:55 把你的qq告诉我,我给你一张图纸。虽然问题简单,新手的心情可以理解。你没有帮带的师傅吗你好,能给我发一份吗,我的邮箱是49303234@qq.com
回复
yiyinini
2013年07月03日 09:21:11
14楼
我也是名新手,能发我一份吗,我的邮箱是 274198640@qq.com
回复
lingxuct
2013年07月03日 11:09:11
15楼
电缆沟的深度是多少?

因是在配电室内,沟深就是电缆的弯曲半径,找出这个配电室中最大电缆的外径是多少,取10倍最大电缆外径为电缆沟的深度,如果一条电缆为YJV22-10/6 3X150,其外径有68,沟深就取700吧?!
回复
a515068218
2013年07月03日 11:34:52
16楼
一米深的柜子电柜沟做700mm就可以了~然后后面隔个250mm再做400的电缆沟应该可以了~两沟要相通,深度的话800mm差不多了吧,不是独立电房的话就不需要打接地极...
回复
a39792379
2013年07月03日 17:26:47
17楼
wenwen82 发表于 2012-9-17 08:50 请问一下“二沟底平过”是什么意思?我之前给土建专业提的条件是每隔600设一个洞,因为配电柜是600宽,土 …我刚做了一个电缆沟的配电室,用的是砖柱,底下都是通的无所谓设不设洞了,是师爷级别的人教我的,不过还没到审图那步
回复
a39792379
2013年07月03日 17:33:22
18楼
1,我这柜子深度1000宽度600。。。。柜前后做沟都可以,两沟之间可以是墙,墙上打洞,或者做砖柱,就不存在打洞的问题了,两沟肯定相通
2,这是低基的要求,按这个做高基肯定没问题了,配电高压装置沟深不小于1.2m,沟宽不小于1m
低压装置沟深不小于0.8m,沟宽不小于0.6m
3,这个看你之前的地线网能不能利用起来了,独建还是公建?
回复
jiangzhenjia1020
2013年07月10日 21:52:06
19楼
:):):):):):):)
回复
luguangtong
2013年11月24日 11:21:25
20楼
lingxuct 发表于 2013-7-3 11:09 电缆沟的深度是多少?因是在配电室内,沟深就是电缆的弯曲半径,找出这个配电室中最大电缆的外径是多少 …10倍不够吧,一般交联聚乙烯电力电缆是直径的15倍
回复
电气书生
2013年11月24日 14:45:29
21楼
我也一直搞不懂这个问题
回复

相关推荐

APP内打开