县公司电网技术降损措施
xxgdlp@co163
2007年03月26日 16:39:06
只看楼主

一、 合理进行电网改造,降低电能损耗1、 调整不合理的网络结构合理设计、改善电网的布局和结构;减少供电线路的迂回;合理划定变电站供电区域,减小供电区域交叉。2、 根据负荷的增长,及时新建变电站新建变电站,提高了输电线路的电压等级,将明显降低输电线路损耗。根据负荷密度的增长预期,优先考虑建设高电压等级变电站。3、 10千伏配变提倡使用子母变压器,并合理选择变压器容量随着农村用电负荷的增加,考虑负荷的波动特点,可在原有变压器容量的基础上,增加一台子变压器,根据负荷的变化调整子母变压器的运行方式。这样既节约了投资,有增加了配变运行的经济性。

一、 合理进行电网改造,降低电能损耗
1、 调整不合理的网络结构
合理设计、改善电网的布局和结构;减少供电线路的迂回;合理划定变电站供电区域,减小供电区域交叉。
2、 根据负荷的增长,及时新建变电站
新建变电站,提高了输电线路的电压等级,将明显降低输电线路损耗。根据负荷密度的增长预期,优先考虑建设高电压等级变电站。
3、 10千伏配变提倡使用子母变压器,并合理选择变压器容量
随着农村用电负荷的增加,考虑负荷的波动特点,可在原有变压器容量的基础上,增加一台子变压器,根据负荷的变化调整子母变压器的运行方式。这样既节约了投资,有增加了配变运行的经济性。
4、 合理选择配变的安装地点
配变的安装位置选择在负荷中心处,低压线路由一路输出变为几路输出。
5、 积极使用节能型配变
在农村电网的建设与改造中,推广使用新型的节能设备。
6、 按经济电流密度优化合理选择电力线路导线截面
导线选择应按经济电流密度优化合理选择,并考虑留有一定的发展余地,这样既降低线路损耗,又减少重复投资。
7、 简化电网的电压等级,降低网络损耗
简化一个电压等级,就可以减少一级设备,减少设备的管理成本,降低了损耗。特别是对于负荷集中的县城地区,提倡由110kV变10kV出线供电,以节省35kV电压等级线损。
二、合理安排变压器经济运行方式,保证变压器经济运行
1、计算并绘制主变压器经济运行曲线,科学调度,安排最经济运行方式。
变压器并非在额定负载时运行最经济,而是在一定的负荷时,铜损等于铁损,运行最经济。调度部门应按事先制定的主变经济运行临界点,及时下达调令,保证主变的经济运行状态。
2、及时停运无负荷配变和调整适合容量配变。
3、城镇推广配变低压侧∏型接线,尽量减少配变的供电半径。
4、定期测量三相负荷电流,及时进行负荷调整,尽大可能减小不平衡电流。
5、定期测量配变中性点接地电阻,对接地电阻大于4欧的要及时更换或改造接地极。
三、科学进行无功补偿
1、按照10%-15%主变容量的水平全面推行变电站集中补偿,并做到根据负荷进行投切。
2、对于负荷率较大的10kV线路,在线路的负荷中心处或2/3处进行固定补偿;对于负荷率较小的10kV线路,推广使用高压自动投切电容补偿。
3、推广使用配变低压侧固定补偿装置,补偿配变消耗无功。
4、广泛宣传专用变无功补偿,严格执行专用变功率因数考核奖惩。