层高6m的仓库如何布置空调??
coldtea
coldtea Lv.11
2007年03月26日 16:18:56
来自于中央空调
只看楼主

有一层高6m的仓库,占地100平方米,主要放置电子类设备,主人想用柜机,请问下用多大制冷量的空调,以及风口如何布置??

有一层高6m的仓库,占地100平方米,主要放置电子类设备,主人想用柜机,请问下用多大制冷量的空调,以及风口如何布置??
免费打赏
zhangjianfeng25
2007年03月29日 13:49:30
2楼
首先,你把业主当主人了,那你是什么呢,奴隶???
哈哈,开玩笑了
楼主做的这个空调可能比较简单了
空调负荷,是要计算的,需要对业主收集整理资料。如,设备数量,及功率;人员状况;排气需求等
算出冷量需求后,系统就确定了。
一台冷却塔,拖一台柜式机。空调风系统自然为全空气系统,单风道,还是双风道随你定
回复
lxx_83_2001
2007年03月29日 15:35:21
3楼
楼主这个问题太笼统了
其中:设备是否发热,大概发热量是多少?
工作人员一般是多少?这个仓库是最为“仓库”,还是生产车间?具体用途是什么作用?
业主需要的室内温度、湿度是多少?
空调区的跑冷情况,比如排气量、仓库/车间门的开关频率等
还有建筑的信息。比如仓库/车间的隔热情况等等
这些都要事先了解清楚的
回复
coldtea
2007年03月29日 15:47:00
4楼
6m的空间要求都制冷, 假设机器发热量总为100KW,请问如何估算符合,布分口
(与一般3m层高有何区别)
回复
a13152600172
2007年04月10日 20:42:49
5楼
加我的QQ344655225
回复

相关推荐